Автор Тема: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО  (Прочитано 5444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, проектирую ТП (2х400 кВА; 12 отходящих кабелей от 150 до 35 квадратов; 2 воздушки) в выделенном при реконструкции промпредприятия помещении и столкнулся с такой проблемой.
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sportal
Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается

Цитата: sportal
высота 6 м

Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sportal
Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков
Под ЩО сделать металлическую подставку высотой 250...300 мм с уголков . Такое решение я применял много раз при установку щитов в электрощитовых помещениях промцехов .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.
+1
фальшпол - самое оно. Поговори с архитекторами и конструкторами, чтоб они тебе устроили там еще один этаж. И тогда у тебя не то, что приямки - полноценный кабельный этаж можно устроить. Нужно будет только продумать вопрос, как в него попадать, но это тоже не проблема
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
Ну это смотря какой его объем ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Ну это смотря какой его объем
Цитата: sportal
размер 3х6 м
Высота согласно ПУЭ, п.2.3.3.6 не менее 1,8 м  :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в Киеве сейчас большинство новые ТП и РП (встроенные так точно все) КиевНегро принимает только с кабельными этажами. Да, зачастую (не помню точно при какой кубатуре) делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема.
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов. (Красная хрень на потолке, есличе)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
не помню точно при какой кубатуре
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
Цитата: Андрюха РЗА
делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема
Это не проблема, но зачастую - существенное удорожание

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикладаю фотографію застосування підставки під щит , див. мою відповідь №2 . Під щитом підставку видно в синьому кольорі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искренне благодарю всех откликнувшихся, а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене (на отметке, скажем 2700, чуть выше шинного ввода трансформаторов)  

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sportal
а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене
Такой вариант тоже вполне приемлем, только это уже не будет кабельным каналом. Если использовать конструкции заводов УЭМ, то достаточно на стене над шкафами закрепить кабельные стойки, к ним полки, лотки и пр. Выгораживать как отдельное кабельное сооружение необходимости нет. У ДКС, Baks, OBO и пр. есть более дорогие эстетичные решения.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов
Хиловатые полочки, вот у нас какие

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sportal
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков

А как насчет такого варианта, кладешь на этот бетонный фундамент закладную (как показано ниже) твои монтажники выполняют опалубку под фундамент оставляя место снизу( куда и будут заведены кабели) под ячейками и заливают все это дело бетоном! Получается выше. А сам кабель по улице в кабельных лотках, кабельный выход из ЗРУ закрываете металлическим кожухом, или шифруете под ступеньки?

 