Уважаемые коллеги! Ситуация: есть жилой дом потребители ІІІ-категория. Заказчик хочет проложить резервный кабель от ТП. Вопрос: резервный кабель подключать к другой серии шин (соотв. ставить еще одну ячейку) или к той же серии шин что и основной кабель к той же ячейке можно?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от того какую цель приследует заказчик, если два разные ввода, то нужно подключать кабели от разных шин 2-х тр-ной ТП и ставить ящик с переключением (для выбора ввода и для исключения обратки на одну из сборных шин), если же  просто запасной кабель, то можно и на одну систему шин. А вообще нужны ТУ на электроснабжения!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ТУ 3-я категория и одна кабельная линия. Т.е. я так понимаю, что кабель запасной. Подскажите пожалуйста, как поступить с тем концом кабеля, который вводится в ТП. Подключить его к той же ячейке, что и основной или только ввести в ТП не подключая?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
резервный кабель подключать к другой серии шин
Два вводи приєднати через перекидний рубильник .
Цитата: Bobertigra
Подключить его к той же ячейке, что и основной или только ввести в ТП не подключая?
Відповідно з вимогами технічних умов , які необхідно отримати .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Справа в тому що ТУ отримані на один кабель, замовник має бажання перестрахуватися та прокласти резервний кабель. В ВРУ вже є перекидний рубильник, питання що робити з кінцем того кабелю у ТП? Дякую :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Справа в тому що ТУ отримані на один кабель, замовник має бажання перестрахуватися та прокласти резервний кабель. В ВРУ вже є перекидний рубильник, питання що робити з кінцем того кабелю у ТП? Дякую :)
Обовязково отримати ТУ на приєднання другого кабелю , інакше ніхто не дозволить завести цей кабель в ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
замовник має бажання перестрахуватися та прокласти резервний кабель
это однако самодеятельность, его же (заказчика с своим вторым кабелем) без ТУ, в ТП никто не пустит.
я знаю не все, а только половину

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а у нас был такой случай, в жилом крутом доме 8), в тп завели 2кабеля(в ТУ один) =-0, для другого крутого частника :'(, не подключая второй, было отписано ::) в проекте который был заказан после :thumbsdown: Наружные сети от щита учета к распределительному щиту жилого дома выполняются 2-мя кабелями типа ВВГ сечением 16мм2  (по инициативе заказчика) в земле. ... Распределение электроэнергии к электроприемникам дома осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении на входе в подвал и укомплектованного автоматическими выключателями и переключающим рубильником (по инициативе заказчика)
« Останнє редагування: 23 Березень 2010, 11:02:16 від erika24 »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за участие :thumbsup: Сегодня жду заказчика, буду обсуждать возможность получения новых ТУ.

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо рассматривать вопрос не второй кабель или первый - а просто и понятно кабельная линия. Сейчас очень много так делают - особенно богатые заказчики с котеджами и сам предлагаю такое. Просто рассматриватся одная кабельная линия (и ТУ выдается на кабельную линию  - а не на кабель - а это понятия не много разные - тому що кабельная линия может состоять из 10 кабелей  и т.д.). Просто без всяких перекидных рубильников под одни зажимы в параллель и в ТП ,(КТП, РП) и в ВРУ (или че там ГРЩ). Кабеля на полную мощность - что один что другой. И если они даже в одной траншее  - все равно запас (резерв  - как хотите)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный кабель для ІІІ категории
« Reply #10 : 23 Березень 2010, 13:14:09 »
Цитата: Bobertigra
Заказчик хочет проложить резервный кабель от ТП. Вопрос: резервный кабель подключать к другой серии шин
К другой секции шин без ТУ однозначно подключать нельзя.
При наличии разрешения на электроснабжение по III есть основные 2 варианта использования второго кабеля:
1) для снижения потерь активной мощности и увеличения пропускной способности - подключить в параллель к одному коммутационному аппарату на щите 0,4 кВ ТП;
2) для компенсации реактивной мощности, особенно если кабель длинный - просто завести в ТП (не подключать) и держать под напряжением со стороны собственной щитовой.
Надежность электроснабжения и в том и в другом случае принципиально кабель не улучшит (кроме случая обрыва одного из кабелей), а если у заказчика есть возможность, то прокладывать дополнительный кабель (или даже кабели) в ТП стоит - в перспективе через него можно реализовать резервирование от второй секции, но для этого уже потребуются ТУ, кроме того одновременный монтаж двух кабелей обойдется дешевле, чем дважды монтировать по одному кабелю.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный кабель для ІІІ категории
« Reply #11 : 23 Березень 2010, 13:20:14 »
Я сегодня эти варианты предложу заказчику, а он уже в наших сетях проконсультируется. Спасибо за участие :thumbsup:

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный кабель для ІІІ категории
« Reply #12 : 23 Березень 2010, 17:22:05 »
ВОТ НАШ СЛУЧАЙ

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный кабель для ІІІ категории
« Reply #13 : 24 Березень 2010, 10:09:42 »
Большое спасибо за наглядный пример :thumbsup:

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервный кабель для ІІІ категории
« Reply #14 : 24 Березень 2010, 10:30:37 »

А заказчик хочет, чтобы оба кабеля были подсоединены? Или просто проложены? Если просто проложены, то ничего страшного, при выходе из строя первого кабеля он отключается и присоединяется второй кабель. А если надо, чтобы оба кабеля были подключены и переключение происходило просто рубильником, то тогда надо делать схему и ставить перекидной рубильник. Причем в ТП можно подсоединить оба кабеля на одни губки (хотя при выгорании кабеля на ТП этот резерв никак не спасет), при этом ТУ не обязательны (если есть ТУ на прокладку кабельной линии от ТП до потребителя). Кстати, а кабеля прокладываются в одной траншее?

 