Автор Тема: Кафе на 300 мест - РП  (Прочитано 5796 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Кафе на 300 мест - РП
« : 21 Березень 2010, 19:48:12 »
Доброго всем здоровья!
Давно не заходил. :-[
Решил поделится проектом (РП) - Кафе на 300 мест.
Буду рад вашим замечаниям.
Может кому пригодится.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #1 : 22 Березень 2010, 08:51:22 »
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #2 : 22 Березень 2010, 10:00:03 »
Цитата: G@S
Решил поделится проектом
С какой целью включены в одну цепочку автоматы ВА47 и дифавтоматы АД ? АД обеспечивают полную защиту - от КЗ , от перегрузки и от утечки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #3 : 22 Березень 2010, 10:01:05 »
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
Замечаний небыло, я как бы понимаю что есть запреты...но пока работает ;)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #4 : 22 Березень 2010, 10:03:41 »
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Цитата: Андрійка
Лампы накаливания залаживать
?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #5 : 22 Березень 2010, 10:16:07 »
Шо помітив я:

1) Струми майже всіх приймачів пораховані без урахування косинуса фі (хоч механічне обладнання, хоч холодильне)

2) Зустрічається позначення кабелів ВВГнгд і ВВГгнд...може все-таки ВВГнг_нд?

3) Позначення вентиляторів явно не ГОСТовські, вперше такі бачу.

4) Не вказані класи пож.небезп. приміщень (кладовки всякі)

5) Судячи з позначення пускачів (ПМЛ 123002), пускачі з тепловим реле. Чого не вказані уставки теплових реле?

6) падіння напруги від ВРП до щита ЩВ 0,11%, а не 15%  :)

І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
Якщо якесь із зауважень не по ділу, зараньше вибачаюсь.
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 10:31:14 від O.S. »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #6 : 22 Березень 2010, 11:09:00 »
Цитата: O.S.
І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
Нордклиф =-0
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #7 : 22 Березень 2010, 11:10:46 »
Цитата: sashkomtm
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну: при новому будівництві та рекострукції - дані лампи заборонено встановлювати!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #8 : 22 Березень 2010, 11:15:05 »
Цитата: G@S
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну
посилання?

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #9 : 22 Березень 2010, 11:17:45 »
Цитата: sashkomtm
посилання?
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш ::)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #10 : 22 Березень 2010, 11:33:25 »
Цитата: G@S
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш
ссылку можно?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #11 : 22 Березень 2010, 11:37:42 »
Я шось в пошук на сайті КМУ шо тільки не вбивав--немає нічого про таку постанову

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #12 : 22 Березень 2010, 11:46:24 »
Як знайду викладу
 :(
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Андрійка

  • Гість
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #13 : 22 Березень 2010, 13:39:29 »
Что-то не слишком понятно с вашим чертежом. Например, в помещении 1 установлен одноклавишный выключатель. От него идет три "палки". Почему три? Должно быть две. Выключатель рвет фазу и только - значит провод двухпроводный к выключателю заложить (две "палки"). В других местах они вообще не показаны.
Хотя...
Цитата: O.S.
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
...
Зачем так много светильников аварийного освещения?
Вот выложу свой пример:
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 13:41:29 від Андрійка »

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кафе на 300 мест - РП
« Reply #14 : 22 Березень 2010, 14:35:58 »
Неуказаны рассотяние между светильниками,  не указан вид прокладки  групповой сети,
а также характеристика потолков, а также вид прокладки за ними (по ним) проводов групповой сети освещения. Нарушение п.2.5.7. НПАОП 40.0-1-1.32-01. У нас экспертиза требует в обязательном порядке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю