Автор Тема: Заземление и уравнивание потенциалов  (Прочитано 2942 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андрійка

  • Гость
Добрый день! Занимаюсь торговым центром, стадия "П".
У кого-нибудь есть пример системы уравнивания потенциалов и заземления? Смотрел "козы" по торговым центрам, но очень сомневаюсь в правильности.
Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.

Оффлайн eto

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
    • Awards
Общая схема уравнивания потенциалов (взагалі...). А для каждого случая вносятся свои коррективы (мониезащита, газ, отопление.......)

Андрійка

  • Гость
А что это за "шина ЕР в електрощитовому приміщенні"?

Оффлайн eto

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
    • Awards
ЕР - старое обозначение, она должна называться ГШЗ - головна заземлювальна шина

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вибачте якщо не в тему, а чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ? Нащо робити ще окрему ГЗШ-шину?

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1042
  • Сообщений: 4 276
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитата: O.S.
чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ

Можна використати .
ДБН В.2.5-27-2006  4.1.4.5   Головна заземлювальна шина повинна бути розміщена в доступному і зручному для експлуатаційного персоналу місці, наприклад, всередині ввідного пристрою електроустановки (в цьому разі шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина) або окремо біля ввідного пристрою чи вбудованої трансформаторної підстанції.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн O.S.

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 314
  • Сообщений: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Та я знаю, що можна, і сам так завжди роблю в проектах. Просто питав конкретно про схему в "ответ № 1", чому там окремо РЕ-шина у ВРП і окремо ГЗШ.

Оффлайн eto

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 16
    • Просмотр профиля
    • Awards
в большинстве случаев так и делается РЕ=ГЗШ. приведен один из вариантов схемы уравнивания потенциалов

Оффлайн psiv

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина
У меня ЯПРП -> ШВУ -> ГРЩ. Подходит ли эта формулировка для установки ГЗШ именно в ГРЩ? Или это будет слишком "притянуто за уши"?
И второй вопрос, почти аналогичный...
Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны (здание детсада и система TN-C-S, но, вероятно, не важно) до коробки КУП на этаже. Обязательно ли от КУП тянуть отдельным проводником до ГЗШ или можно до РЕ-шины ближайшего ЩО?
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2017, 11:47:22 от psiv »

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 254
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.

1. Если электрощитовая на 2 отдельных ВРУ (не путать ВРУ на 2 ввода), то на мой взгляд, в электрощитовой лучше использовать отдельную общую ГЗШ для основной системы уравнивания потенциалов (как на чертеже см. вложение eto). С шин РЕ  1-го и 2-го ВРУ должна быть выполнена перемычка на общую ГЗШ. При этом к шинам РЕ ВРУ 1;2 подключаются защитные проводники РЕ электрооборудования, а к ГЗШ проводники основной системы уравнивания потенциалов (сторонние проводящие части) которые не являются частью электроустановки.
2. Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники, в вашем случае ванной комнаты. Поэтому достаточно защитный проводник ДСУП тянуть к эквипотенциальной коробке от ближайшего щитка откуда подклчены электроприемники (с шины РЕ). 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн psiv

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
(ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники
Хочу подготовиться к каверзным вопросам монтажников, типа (как здесь на форуме попадалось): "А нахіба 2 провода заземления подключать?!", в смысле: "А каков физический смысл этого?". Предполагаю:
1. Уменьшение общего сопротивления линии "корпус-земля".
2. Увеличение надежности и качества заземления корпуса при обрыве РЕ-проводника или ухудшении контакта на нем.
Что еще?

Оффлайн psiv

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 20
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемый grossel, не ответите ли мне еще на один вопрос:
http://eom.com.ua/index.php?action=post;msg=162739;topic=11444.0

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1330
  • Сообщений: 7 254
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Просто пусть читают ПУЭ, хотя бы в части:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
НПАОП 40.1-1.32-01
2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное
уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов
необходимо подключать все доступные для касания открытые токопроводящие
части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и
нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные
розетки).
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания 
потенциалов необходимо подключать к РЕ-шине (зажиму) на вводе.

Ну и естественно главу 1.7 п.1.7.84; 1.7.85. Подключая к ГЗШ сторонние токопроводящие части (ОСУП) вы отводите с них возникший в результате аварии опасный потенциал в землю снижая его до безопасного, подключая же к защитной РЕ шине ВРУ защитные проводники РЕ и ДСУП вы обеспечиваете эффективное автоматическое отключение аппарата защиты данного присоединенного электрооборудования или электроустановки за оговоренное в главе 1.7 табл.1.7.1 время.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 357
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 645
  • Сообщений: 7 090
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны
psiv, для начала уточните у ВКашников какая будет ванна, сей час очень часто корпуса ванн и душевых поддонов - неметаллические и заземлять их не нужно. Но на всякий случай, стоит предусмотреть коробку уравнивания потенциалов.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.