Автор Тема: Подскажите пункт ПУЭ для падения напряжения  (Прочитано 12446 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
5%
до выводов приемников электрической энергии.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%  ::)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
Ну вот и выходит согласно ГОСТ 13109-97
нормально допустимые значения отклонения напряжения ± 5 %.

Есть еще предельно допустимые значения ± 10 % - на практике участвуют в расчетах в аварийном режиме электроснабжения (например, исчезновение напряжения на одном из взаимно резервирующих вводов).

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10% 
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
По вашему получается: у потребителя 198В тобиш 10 % предельнодопустимого падения напряжения или 90% от номинала, на трансе 105% и того 105-90=15% в норму предельнодопустимого падения не входим, но в тоже время входим от номинального.  :D Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
blak,
Цитата: blak
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе
Ну дык номинальное напряжение по ГОСТ 380 В (см. ГОСТ 21128-83), поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
На контактах наиболее удаленного электроприемника 209 В min, а на контактах наиболее приближенного к трансформатору - соответственно 230 В max (например, освещение ТП).

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Эту формулу я взял с книги Тульчина и Нудлера Электрические сети и эелектрооборудование жилых и общественных зданий, стр. 195. С той же сутью формула у Шаповалова на стр. 19, 1979г.

 