Автор Тема: Подскажите пункт ПУЭ для падения напряжения  (Прочитано 13098 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
5%
до выводов приемников электрической энергии.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%  ::)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
Ну вот и выходит согласно ГОСТ 13109-97
нормально допустимые значения отклонения напряжения ± 5 %.

Есть еще предельно допустимые значения ± 10 % - на практике участвуют в расчетах в аварийном режиме электроснабжения (например, исчезновение напряжения на одном из взаимно резервирующих вводов).

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10% 
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
По вашему получается: у потребителя 198В тобиш 10 % предельнодопустимого падения напряжения или 90% от номинала, на трансе 105% и того 105-90=15% в норму предельнодопустимого падения не входим, но в тоже время входим от номинального.  :D Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
blak,
Цитата: blak
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе
Ну дык номинальное напряжение по ГОСТ 380 В (см. ГОСТ 21128-83), поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
На контактах наиболее удаленного электроприемника 209 В min, а на контактах наиболее приближенного к трансформатору - соответственно 230 В max (например, освещение ТП).

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Эту формулу я взял с книги Тульчина и Нудлера Электрические сети и эелектрооборудование жилых и общественных зданий, стр. 195. С той же сутью формула у Шаповалова на стр. 19, 1979г.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю