Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
По вашему получается: у потребителя 198В тобиш 10 % предельнодопустимого падения напряжения или 90% от номинала, на трансе 105% и того 105-90=15% в норму предельнодопустимого падения не входим, но в тоже время входим от номинального.
![Grin :D](http://eom.com.ua/Smileys/MiniSmiles/grin.gif)
Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе.