Автор Тема: Защита кабелей при пожаре  (Прочитано 8107 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #15 : 02 Березень 2010, 14:49:58 »
Спешу немного прояснить, огнестойкость кабельного сооружения - это мет.лоток (или другая система крепления) + огнестойкий кабель. Найдите сертификат на огнестойкие кабеля, там упоминается при каком виде крепления проводились испытания на основании которых выдан сертификат.
Обмазывать надобно не лоток, а КАБЕЛЬ. И не путать огнезащиту коробов вентиляции с желанием обмазать несущий лоток.
Думаю самый простой вариант - огнезащитная обработка кабелей в лотке. Или применение огнестойких кабелей. Обработка по моему будет дешевле, и в проекте примечание...
Все, вышеизложенное - ИМХО
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #16 : 10 Квітень 2010, 21:42:09 »
Може тема й неактуальна, але я нарив ще одну норму, яка доречі, підтверджує мою ж відповідь № 1 в цій темі  8):

ДБН В.2.2-9-99
додаток Т
пункт Т6

(...)
Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

Тобто може бути й звичайний кабель, але якщо забезпечити йому файні умови прокладання (застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами)--то система буде з межею Е90.  

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #17 : 12 Квітень 2010, 10:18:46 »
Цитата: O.S.
ДБН В.2.2-9-99
додаток Т
пункт Т6
Это, на мой взгляд, самое правильное и грамотное разъяснение (Это, кстати, ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ДБН В.2.2-15-2005 Зміна №1 и ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ДБН В.2.2-9-99 Зміна №4).
От себя, я единственное что, не рекомендовал бы использовать алюминиевые кабели в линиях, где требуется обеспечение огнестойкости. Хотя, по существующим нормативным, препятствий нет, естественно, при правильном выполнении доп. мероприятий.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #18 : 12 Квітень 2010, 12:41:02 »
А если прикинуть деньгу на доп.мероприятия, работу? По моему примерно один к одному или ошибаюсь?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #19 : 14 Квітень 2010, 12:46:27 »
По цене - если огнезащиту обычного кабеля делать правильно, а это не только обработка самого кабеля, проходок, а и как правило усиление несущих конструкций (нагрузка ведь увеличивается на погонный метр), то иногда и подороже... Но если уже все смонтировано, и стройготовность уже не позволяет - тут уже вопрос, наверное, не в цене.
А мое личное мнение - это правильный лоток (1,5мм), кол. кронштейнов с учетом нагрузки не более 10кг на м/п, огнестойкий кабель. (мы часто забываем, что с огнем шутки плохи  :( )
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #20 : 14 Квітень 2010, 17:48:43 »
Firetuf, значит интуиция меня не подводит  ;) Думаю, при условии нового строительства, огнестойкие дешевле обойдутся по трудозатратам. Что обычный, что огнестойкий прокладывать в "зарплатном" отношении коррелирует. Но к обычному еще и уделка огезащитным составом...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #21 : 21 Квітень 2010, 10:32:53 »
В продолжении огнезащитных мероприятий обычных кабелей.
Поговорил со спецами и вот что получается:
1. Опять все упирается, изначально, в некорректные  :'( трактовки в наших нормах из ДБН "або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами." В данном случае, огнезащитное покрытие для кабеля не является огнестойкой защитой кабеля от пожара, а только лишь обеспечивает антипиреновые свойства, проще говоря "НГ в пучках, Д2, Т1". ( хорошее разъяснение http://stopfire.ru/content/289/309 ). А вот если наносить это покрытие на метал. балки, швеллера - да, вопросов нет, огнестойкость достигается толщиной покрытия краски (http://i-kraski.ru/shop/ognebiozashhitnye-materialy/item_1121/).
2. На Украине кто и действительно добился положительных результатов в огнестойкой защите кабельных линий, так это проматовские плиты (Трансэкспо). Пример построения есть на другой ветке форума. Вот здесь и есть ряд неудобств и проблем: защита кабельной линии должна быть глухая со всех сторон, точно не скажу, но есть требования по минимальным расстояниям от плит до конструкции (увеличение занимаемой площади) и, естественно, эта линия уже необслуживаемая  :thumbsdown:
3. И еще, если кабели обычные, типа ВВГ, то необходимо еще и обеспечивать требования по НГ, дыму, токсичности (то есть красить огнезащитным составом оболочки кабелей), или применяем halogen free кабеля. К сведению, обычный поливинилхлорид при температуре нагрева около 230С самовоспламеняется  :o
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #22 : 13 Листопад 2015, 08:50:20 »
Не подскажите, какие мероприятия можно выполнить для защиты кабелей, проложенных по кабельным каналам внутри блочно-модульных зданий, от распространения пожара?

Замечание получил на основании п.7 ст.82 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ:
Quote (selected)
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #23 : 13 Листопад 2015, 10:25:29 »
Насколько приемлемо в блочно-модульных зданиях защитить кабельные линии от пожара каким-нибудь огнезащитным составом? Может даже посоветуете каким именно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #24 : 13 Листопад 2015, 10:35:50 »
sanches, кабели должны быть с индексом "нг", а что касается кабельных проходок, то, по моему, это проблема архитекторов (конструкторов), просто вставь в проект фразу
Quote (selected)
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций"
. Если этого будет мало, то придется в проекте закладывать кабельные проходки, они есть у многих производителей http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/ognestoykie-prokhodki/
http://www.obocom.ru/katalog/protivopozharnye-materialy/ognestojkaja-pena/

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #25 : 13 Листопад 2015, 11:41:21 »
Да, тоже дошёл до того, что самих кабелей с "нг" будет достаточно.
Спасибо, прояснилось.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #26 : 13 Листопад 2015, 13:15:34 »
А вам не кажется, что не кабели, а
Quote (selected)
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара.
по упомянутому ФЗ?

Освобождает ли применение кабелей "нг" от необходимости защищать сами кабельные каналы?

Вот, например, ПУЭ говорит:
Quote (selected)
2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.
При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.

А если кабельные каналы сделаны из ПВХ, как/чем их огнезащищать? Что-то пока не нахожу ответа..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #27 : 13 Листопад 2015, 13:29:52 »
sanches, по идее, ПВХ каналы точно так же как и ПВХ трубы тоже не должны распространять горение.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #28 : 13 Листопад 2015, 13:51:07 »
Да, оказывается есть такой - негорючий, самозатухающий ПВХ.
Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1619
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабелей при пожаре
« Reply #29 : 15 Листопад 2015, 11:59:23 »
   Основным горючим материалом, определяющим потенциальную опасность пожара, является
изоляция электрических кабелей, в том числе кабелей, относящихся к категориям огнестойких и
не распространяющих горение. Для кабелей, не распространяющих горение (НГ), линейная скорость распространения горения на порядок ниже, чем для кабелей, распространяющих горение (РГ), и составляет в среднем 0,02 м/мин. Средняя массовая скорость выгорания изоляции для кабелей НГ составляет 0,4 кг/м2 мин. Для сравнения, значение этой скорости для кабелей РГ составляет 1,5 кг/м2 мин. Низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ составляет от 16,9 до 19,2 МДж/кг, а для НГ и огнестойких от 22,5 до 25,2 и 32 МДж/кг, соответственно.
Получается парадоксальная ситуация. Для повышения пожарной безопасности кабельного хозяйства в проект закладываются кабели НГ. А при определении категории производства помещений по взрывопожароопасности помещения с кабелями НГ будут относится к более пожароопасным так как низшая теплота сгорания изоляции для подсчета пожарной нагрузки с этими кабелями от 22,5 до 25,2 МДж/кг больше, чем низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ которая составляет до 19,2 МДж/кг.
   Очевидно в вашем случае, при большом потоке кабелей различного назначения, необходимо определять объем горючей массы в канале (коробе) согласно НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения".
   Если речь ведется о силовых и контрольных кабелях, то: ГОСТ 12176 (МЭК 332-3-82)   Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.
   Здесь есть методика определения объема горючей массы на 1 м кабельной линии. Объем горючей массы у них измеряется в  в литрах. По НПБ 15-2007 "Область применения автоматических систем пожарной сигнализации  установок пожаротушения" смотрите п.10, там речь идет о кабелях (проводах), имеющих код пожарной опасности ПРГП1 по НПБ 9-2000 в том числе при их совместной прокладке. При этом следует заметить, что указные в сноске 5 стальные водопроводные трубы или стальные сплошные короба с открываемыми сплошными крышками должны иметь сертификат!!!
   В зависимости от объёма горючей массы кабелей в канале проектироуется пожарна сигнализация или пожаротушение.
  Объем горючей массы можно рассчитывать по упрощенной методике: (сечение кабеля - общее сечение проводов)х1 м  это и будет объем горючей массы. Границы по НПБ 15-2007  проходят по:
а) - менее 1,5 л на 1м (в общем случае не защищается СПС и УП)
б) - от 1,5 до 7 л на 1м (в общем случае защищается СПС)
в) - свыше 7 л на 1м (в общем случае защищается УП)
СПС - Система пожарной сигнализации  — по ГОСТ 30737
УП - Установка пожаротушения  — по ГОСТ 12.2.047
   Проход кабелей через стены и перекрытия в помещениях производится через проходки с уплотнением огнезащитным составом (ОЗС), которые предотвращают переток газов между помещениями, и обеспечивает огнестойкость не менее огнестойкости строительных конструкций..
"7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций".
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)