Автор Тема: Пожарные датчики в кабельных шахтах  (Прочитано 4706 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн buldozer

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 уже официально действует? А то я немножко отстал от жизни :)

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 664
  • Сообщений: 5 256
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
можуть бути - поэзия, а не Государев Стандарт.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.4.1. Національний відхил:
Як було зазначено в Національному вступі, вимоги цих Настанов є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Спроектируйте мимо этого и доказывайте пожарным, что Вы правы. Это тоже выбор.

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
rga, да кто спорит то?  :) не могу сдержать эммоции при чтении этого шедевра.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Оффлайн svetl9i40k

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пожарники , предписали оборудовать кабельный туннель в производственном помещении кат.В, установкой автоматического пожаротушения,  сослались на НАПБ А. 01.001-2004  п.6.1.2, правомочно? подскажите..

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 664
  • Сообщений: 5 256
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Пожарники , предписали оборудовать кабельный туннель в производственном помещении кат.В, установкой автоматического пожаротушения,  сослались на НАПБ А. 01.001-2004  п.6.1.2, правомочно? подскажите..
Молодцы пожарные!  :D :D :D
Не напрягаясь, отправили Вас изучать матчасть. Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица В.2. Там есть некоторое количество кабельных туннелей (1.1, 1.6, 12.2.4) в зависимости от его назначения.

Да, еще Додаток 6  НАПБ В.01.034/111.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2014, 17:05:18 от rga »

Оффлайн svetl9i40k

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 57
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да но, это все касается энергетических объектов и метрополитена, а у нас обчное производство.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 664
  • Сообщений: 5 256
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да но, это все касается энергетических объектов и метрополитена, а у нас обчное производство.
Таблица В.2 называпется: Приміщення у будинках та спорудах різного призначення, т.е. "Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів" в "будинках та спорудах різного призначення".
Если кабельные каналы используются для прокладки линий питания, то это оно самое.

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
svetl9i40k, советую поразмышлять над словом "объект" и понятием в оном.
К примеру http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/136811/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
"Объект, философское понятие
(предмет) — соотносительно с понятием субъекта (подлежащее) означает вообще то, что дано в познании, или на что направлена познавательная деятельность."
Выделенное прочтите.

Иными словами: объект - торговая "точка" к примеру. в  общественном здании, есть предмет на который направлена Ваша проф.деятельность. Если же у Вас цель приложения проф.деятельности ко всему зданию - всё здание есть объект.
Вслушайтесь: объект охраны, объект  строительства, но субъект любви  :)

Как то так.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер