Автор Тема: Пожарные датчики в кабельных шахтах  (Прочитано 7265 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
В здании есть шахты для прокладки кабеля размером 60х60 см. Имеют ревизию на каждом этаже, в перекрытии стоят гильзы, количество кабелей от 20шт. Я так понимаю, что эти шахты подпадают под "приміщення (споруди) для прокладання кабелів" и туда нужно устанавливать тепловыки? Отбиться законно от установки та можарки никак нельзя?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
Я так понимаю, что эти шахты подпадают под "приміщення (споруди) для прокладання кабелів"
По каким нормам Вы проектируете, что за сооружение?

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Цитата: Виктор
По каким нормам Вы проектируете, что за сооружение?
Офисное здание, 10 этажей. ДБН В.2.5-13-98* ну и Перечень.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, мое мнение:
- либо делать "пожарку" при условии применения сертифицированных огнестойких (кажется) кабелей;
- либо истребовать гарантйное письмо от Зака о "...тра-ля-ля...гарантируем, что перепачкаем кабеля огнезащитной обработкой в соответствии с действующими нормативами".

Примерно так, на память, Виктор поправит/добавит  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

DEZERT

  • Гість
а що підлягає під характеристики "кабельний тунель",які розміри в нього мають бути щоб він таким рахувався?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: DEZERT
що підлягає під характеристики "кабельний тунель",
ПУЕ . 2.З.З.7. Кабельный туннель
Протяженное проходное кабельное сооружение закрытоrо типа (коридор) с
розмещенными в нем опорными конструкциями для розмещения на них элементов
кабельной системы, со свободным проходом по всей длине, позволяющим прово-
дить прокладку, ремонты и осмотры ЕЛ. Еабельный туннель, предназначенный
для розмещения, кроме ЕЛ, друrих инженерных коммуникаций и дающий воз-
можность вьmолнять проклaдRУ коммуникаций, их ремонты и осмотры, называют
коллектором коммуникационным.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а що підлягає під характеристики "кабельний тунель",які розміри в нього мають бути щоб він таким рахувався?
и еще (в дополнение к п. 2.3.7) ПУЭ, п.2.3.145 (к сожалению, сейчас не могу процитировать)
я знаю не все, а только половину

DEZERT

  • Гість
тобто  в випадку що писав  buldozer "для прокладки кабеля размером 60х60 см....."...ми можем невважати це кбельним тунелем?...потрібна там ПС?
 
 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
ПУЭ, п.2.3.145 (к сожалению, сейчас не могу процитировать)
ПУЕ . 2.3.145. Кабельные сооружения должны иметь следующие rабариты:
туннели, коллекторы, эстакады, галерeи, кабельные этажи, кабельные
колодцы:
- высота прохода в просвете между кабельными конструкциями - 1,8 м;
- ширина прохода в просвете между конструкциями при двухстороннем их
размещении - 1,0 м;
- ширина прохода в просвете между стеной и конструкциями при односторон-
нем их размещении 0,9 м;

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: DEZERT
размером 60х60 см....."...ми можем невважати це кбельним тунелем
Це непрохідна кабельна шахта .
ПУЕ . 2.З.З.8. Кабельна шахта
Вертикальное кабельное сооружение, высота котoporo в несколько раз пре-
вышает размеры диаметра или ширины стены сооружения, снабженное скобами
или лестницей для передвижения людей в вертикальном направлении (проходная шахта). Шахту, конструкция которой позволяет снимать одну стенку полностью или частично, называют непроходной.
2.3.152 . Кабельные шахты должны быть отделены от кабельных туннелей, этажей и друrих кабельныx сооружений переrородками с пределом оrнестойкости не менее EI 45, выполненных из неrорючих материалов.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline buldozer

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Системы безопасности: видеонаблюдение, охранная сигнализация, видеодомофоны, контроль дочтупа.
    • Awards
Так всё же, обязательно ли ставить датчики в этих шахтах?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
buldozer, может это поможет:

НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»
п. 10.2.11:
«В кабельных сооружениях, в которых предусматривается полная защита кабелей специальными огнезащитными покрытиями или стопроцентное применение кабелей, не распространяющих горение, а также устройство пожарной сигнализации, допускается не предусматривать установок автоматического пожаротушения.»
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 16:45:57 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
   Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
...
b)   вертикальні шахти або вертикальні кабельні канали з площею поперечного перерізу менш ніж 2 м2, для яких передбачено відповідний протипожежний захист і заходи щодо непоширення вогню за умов проходження їх крізь підлоги, стелі або стіни, і якщо вони не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості, принаймні, 30 хв);

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, давненько не заглядывали  ::)

шедерв ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 применяется при условии не "ослабления" норм НАПБ.

Площі .... можуть бути - поэзия, а не Государев Стандарт.

Цитата: rga
передбачено відповідний протипожежний захист
- пож.тушение?

Цитата: rga
заходи щодо непоширення вогню
- огнезащитная обработка?

Тогда конечно, сигнализация, что рыбке зонтик  :)
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 16:58:45 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: buldozer
Офисное здание, 10 этажей.
Почитайте приложение Т ДБН В.2.2-9-99, выполните его требования и тогда согласно п. А.5.3.8 b) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 пожсигнализацию можно не выполнять.

 