Пусть себе светятся, что смущает?
Смущает то,что НИГДЕ я такого не встречал! Может все заботятся о экономии эл.энергии? Но как тогда у них организовано отключение "таких навороченно-аккумуляторных" светильников? Мы же только что разобрались,что для того чтобы он погас,необходимо полностью разрядить аккум. А в ситуацию,что у всех:
на каждый светильник дополнительно два провода и включать либо пакетником, либо через релейную схему
я просто не верю! Так кто-то выдаст военную тайну,как вы в своих проектах выполняете эвакоосвещение???
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в ситуацию,что у всех:
Quote (selected)
Цитата: Виктор от Сегодня в 23:46:27
на каждый светильник дополнительно два провода и включать либо пакетником, либо через релейную схему
я просто не верю!
И правильно, иначе будет не объект, а кабеленосец.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запитать отдельной группой от ЩО. Если есть управление освещением через контактор, тогда эту группу пустить мимо контактора.
Если захотят отключить эти светильники - выключат автомат. выключатель группы
« Останнє редагування: 05 Січень 2011, 07:31:15 від boss »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ведь этим вопросом, как говорит один наш друг, многие уже давно порвали баяны  :D
Даю один из ответов, нарывши в инете (правда это раша, но выдержки из ПУЭ):

Валя
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, есть ли необходимость устанавливать аккумуляторные батареи в светильники аварийного освещения в производственном цехе возле конвейерной линии при наличии естественного освещения в цехе, или достаточно того, что эти светильники подключены от аварийных щитков, запитанных от двух вводов после АВР?

Ответ:
Всё зависит, к какой группе категории по надежности электроснабжения относятся светильники аварийного освещения в производственном цеху. При отнесении всех или части светильников аварийного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения, то необходимо предусматривать дополнительное питание светильников аварийного освещения от третьего независимого источника. В остальных случаях, для аварийного освещения в производственных помещениях с естественным освещением цеха, достаточно двух независимых источников питания. Советуем Вам выполнить электромонтаж светильников аварийного освещения со встроенной аккумуляторной батареей, так как по статистике в подавляющем большинстве, люди гибнут при эвакуации из горящих помещений из-за отсутствия работоспособного освещения безопасности и эвакуационного освещения.

ПУЭ-7
6.1.21
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

6.1.22
Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

6.1.23
Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель- генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

6.1.24
При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25
Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26
Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

6.1.28
Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.

6.1.29
Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие изменения по-вашему стоит внести в мой проект?
В двух словах исходные данные, а то, пролистав темку, однозначного не нашел... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Блин, народ, что тут воду мутить то !! Сказано же, что запитывать отдельной линией (группой) эвакуационное освещение (считайте аварийное). И делов то! Как известно при отключении основного освещения в целях экономии, аварии, пожара, последствий мирового кризиса, всемирного потопа и т.д. аварийное (считай эваку) продолжает работать. Насчет того, что круглосуточно, а что вас собственно смущает ? Вот всяким Debilоидам, которые будут Вам говорить про экономию, приведите простые расчеты экономические, грубо на пальцах: лампочка (например) 8Вт х 24 часа х 365 дней в году = около 70кВт. При цене в среднем 2 рубля за 1 кВт получается 140 рублей. А потом прищурив один глаз спросите этого Debilоида: Сколько стоит человеческая жизнь, случившись пожар ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как же их (такие навороченно-аккумуляторные) все-таки потушить, чтобы не возникла такая смешная ситуация,какую нарисовал  Виктор
Для этого можно использовать светильники, поддерживающие интерфейс Telemando. Это у Световых технологий. У других производителей тоже есть свои похожие устройства, третьи просто копируют Telemando. Я использовал светильники и блок управления фирмы Белый свет.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте все. Большой сумбур в ответах, возможно кого-то продублирую. В проекте (авральный проект, сильный лимит времени на проектирование) применили светильники "Световых технологий" Т.к. прозевали заказ светильников с аккумуляторами (АКБ), (не решался вопрос какие светильники будем устанавливать, или 4х18 или 2х36 из-за потолка), а заявки нужно было отправлять еще вчера, решили АКБ ИНВЕРЛЮКСы заказать отдельно и на монтаже самим установить в светильники. Поимели лишнюю работу, зато не пролетели с заявкой и поставкой светильников (Светильники с АКБ идут по другому коду поставки) Всего если не ошибаюсь, около 270 шт. ИНВЕРЛЮКСов пришлось устанавливать самим, разбирая корпуса светильников 2х36 и 4х18. Если с 2х36 проблем не было, то с 4х18 никак не могли заставить гореть 2 лампы 2х18, пока не прочитали, что возможно горение от АКБ только ОДНОЙ лампы. Аварийные (правильнее Эвакуационные у нас) светильники работают как обычные, при исчезновении напряжения, горят по одной лампе у Аварийных светильников. Вроде все прекрасно, но в некоторых помещениях возникает необходимость выключать свет полностью и на длительное время,  основная масса аварийных светильников горит круглосуточно. Систему "Телемандо" не применяли (профукали из-за лимита времени). Также прозевали возможность выключать аварийные светильники без разряда АКБ. Для этого надо было снять перемычку на ИНВЕРЛЮКСе (номера контактов не помню, но на схеме завода подробно показано), вывести концы (два провода) на выключатель, который должен иметь два независимых контакта, один для отключения сети, другой для отключения АКБ, вот и все. Аварийные светильники запитывались отдельной группой. При исчезновении напряжения и если выключатель ВКЛЮЧЕН загорается аварийная лампа. Ну а если выключатель ВЫКЛЮЧЕН, то наверное освещение было не нужно и даже при отсутствии напряжения при ВКЛЮЧЕНИИ выключателя зажгется лампа от АКБ. К сожалению данный вариант не реализовали, т.к. проводка уже была выполнена до окончания проработки проекта, выключатели в большинстве своем уже были установлены одноконтактные, делать домонтаж никто не разрешал. По принципу сойдет и так.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ВООООТ как они заразы работают!!!  :'( :'( Не совсем понял насчет разряда АКБ...Можно подробнее?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужны пояснения о работе аварийных светильников с аккумуляторной батареей, запитка которых производится двумя кабелями. Я так понимаю,что данные блоки с аккумами абсолютно аналогичны у разных производителей? Вот в этой теме возникли вопросы: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html (лучше прочесть сначала-там целый ряд вопросов) особенно прошу обратить внимание на алгоритм работы эвакосветильников с аккумами...лучше на конкретных моделях. Просьба рассмотреть все возможные модификации светильников  аварийного (эвакуационного)  с аккумом. В продолжение данной темы есть еще одна близкая по содержанию и вопросам: http://eom.com.ua/index.php/topic,325.0.html. Я думаю после ваших ответов модераторы объединят все три темы в одну. Заранее благодарен.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ВООООТ как они заразы работают!!!  :'( :'( Не совсем понял насчет разряда АКБ...Можно подробнее?
Если не ставить второй выключатель то при пропадании напруги светильник, запитанный от акб выключиться только посля разаряда акб. Для предотвращения разряда при штатных отключение, при ремонте эл. сетей и пр., то есть когда освещение не нужно, а оно работает, устанавливаеться дополнительный выключатель, который отключает лампу аварийного освещения при работе от акб. Схема подключения есть в катклоге Световых технологий и на форуме кто-то вылаживал в dwg формате.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Советую проштудировать НАПБ А.01.001-2004 "!Правила пожарной безопасности в Украине" через "найти", там много чего прописано, про выключатели в том числе.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=60
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Советую проштудировать НАПБ А.01.001-2004 "!Правила пожарной безопасности в Украине"
Цитата: ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004
5.1.26. У світильниках аварійного та евакуаційного освітлення
треба використовувати лампи розжарювання.  Дозволяється, в окремих
випадках,  застосування люмінесцентних світильників для аварійного
(евакуаційного) освітлення за умов,  що температура  навколишнього
середовища приміщення становить не менше +5 град.  С,  а  живлення
здійснюється  на  змінному  струмі  й забезпечує напругу мережі не
нижче 90% номінальної.
     Світильники аварійного (евакуаційного) освітлення виділяються
з числа світильників робочого освітлення своїм типом чи спеціально
нанесеним  знаком.  Світильники  евакуаційного   освітлення   слід
позначати літерою "Е".
     Установлення будь-яких  місцевих  вимикачів  або  штепсельних
роз'єднувачів  у  мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не
дозволяється.
Ничего не нашел для светильников с АКБ (может проглядел). Особо интересен последний абзац. Местные выключатели запрещает, но в принципе устройство типа Telemando не запрещено.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
mental, ну это уж слишком, чтоб в "Правилах ПБУ" расписывали усё. :) В "Правилах" отписано как должно быть или что низзя. А вот как выполнить - головняк проектировщика.
устройство типа Telemando не запрещено.
, а "алгоритм" работы?
Я просто подсказываю, вам решать.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2011, 17:51:29 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Posunko Alla

  • Гість
Добрый день!
В ассортименте светильников «Световые Технологии» есть несколько серий аварийного освещения: LUNA, MARS, URAN и BS.
Данные светильники в зависимости от модификации могут работать в рабочем и аварийном режиме, или только в аварийном, с разными мощностями ламп и емкостью батареи.
К примеру, у светильника LUNA, есть кнопка для проверки работоспособности ламп.
Светильники MARS работают, в зависимости от модификации, или только в аварийном режиме или в двух режимах (рабочем и аварийном). Для проверки работоспособности ламп для данной серии светильников необходимо устройство для тестирования аварийного освещения, типа Telemando.
Серия светильников URAN подобна светильникам серии MARS по принципу работы. В светильниках URAN используются более мощные лампы и у них больший световой поток. Они в основном используются для аварийного освещения больших помещений.
Серия BS используется для аварийного освещения лестничных пролетов и ступеней.
 На всех аварийных светильниках есть светодиодный индикатор, который показывает зарядку батареи. Корпус и оптическая часть этих светильников изготовлены из специальных высококачественных материалов, которые соответствуют всем требованиям и стандартам. Лампы во все серии светильников входят в комплект.
Подробную информацию о светильниках и их модификациях вы можете посмотреть в электронном каталоге на сайте www.ltcompany.com

 