Автор Тема: Светильники с аккумуляторами. Алгоритм работы и схема подключения  (Прочитано 66021 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все это грамотно если один светильник. А если штук 15? Что на каждый выключатель вешать? ???
Вот сейчас как раз решаю такую задачу и выбираю светильники.

Бригадир, не заморачивайтесь с этим выключателем В2!Он нужен только на случай предотвращения разряда аккума при принудительном отключении питания(например для производства замены светильников или ламп и т.п.) В случае АВАРИЙНОГО пропадания напряжения - достаточно только В1(простого клавишного выключателя!). Я лично своими руками собрал схему светильника с аварийным блоком и все проверил. Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников таких брендов как Филипс и Осрам: http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике вы скачиваете с их сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете светильник.
Р.S. У световых технологий точно такие же аварийные блоки!!! ;)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник такой вопрос: допустим, что монтажники при установке светильника  2 раза не произвели разряд/заряд батареи. (Мне кажется, что это так и происходит). Получается, что лучше перестраховаться и пользоваться схемой с выключателем В2?
Дешевле указать в проекте, что перед монтажом нужно 2 раза зарядить/разрядить. Или сослаться на паспорт на оборудование, а там все указано.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все это грамотно если один светильник. А если штук 15? Что на каждый выключатель вешать? ???
Вот сейчас как раз решаю такую задачу и выбираю светильники.

Бригадир, не заморачивайтесь с этим выключателем В2!Он нужен только на случай предотвращения разряда аккума при принудительном отключении питания(например для производства замены светильников или ламп и т.п.) В случае АВАРИЙНОГО пропадания напряжения - достаточно только В1(простого клавишного выключателя!). Я лично своими руками собрал схему светильника с аварийным блоком и все проверил. Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников таких брендов как Филипс и Осрам: http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике вы скачиваете с их сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете светильник.
Р.S. У световых технологий точно такие же аварийные блоки!!! ;)


Перечитала тему сначала, но вопрос все равно остался. У меня рабочее освещение помещения выполнено светильниками Arctic SMC/SAN, всего 8 шт, управляются 1 двухклавишным выключателем. Хочу четыре запроектировать с аккумуляторными батареями. Вопрос - будут ли при выключенном выключателе светильники с аварийным блоком включаться без установки доп. выключателя В2 (оставить перемычку).

P.S. Мне не нужно чтобы они горели постоянно, мне нужно, чтобы светильники включались в любой момент, но от выключателя.
« Останнє редагування: 19 Вересень 2013, 16:31:01 від kari99 »
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос - будут ли при выключенном выключателе светильники с аварийным блоком включаться без установки доп. выключателя В2 (оставить перемычку).
Да. Только не весь светильник, а одна лампа в светильнике и та не на полную мощность.
« Останнє редагування: 19 Вересень 2013, 17:02:51 від CC19 »

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос - будут ли при выключенном выключателе светильники с аварийным блоком включаться без установки доп. выключателя В2 (оставить перемычку).
Да. Только не весь светильник, а одна лампа в светильнику и та не на полную мощность.

Значит, чтобы не включались - выключатель В2 устанавливать обязательно. Тогда получается у меня 4 светильника с аварийными блоками. Я ставлю 1 выключатель в цепь, подключенную к клемме L1, 1 на четыре светильника. А еще рядом с этим выключателем устанавливаю еще 4 выключателя отдельно, для каждого светильника вместо перемычки м/у клеммами 3 и 4. Интересно можно ли вместо 4 выключателей сделать 1.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то я вас не понял. Что значит:
чтобы не включались
не включались при исчезновении основного питания? тогда какой смысл?

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то я вас не понял. Что значит:
чтобы не включались
не включались при исчезновении основного питания? тогда какой смысл?

В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети. При этом эта часть светильников не должна гореть постоянно. Смысл в том, что бы человек заходя в темное помещение в любом случае мог включить свет. Как-то так...
« Останнє редагування: 19 Вересень 2013, 17:26:11 від kari99 »
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kari99, это случайно вопрос не по освещению вашей насосной с маслотрубами? Сами же пишите: В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети.  Почему тогда не подошел мой ответ в ранее поднятой теме по учтройству освещения безопасности?

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
kari99, это случайно вопрос не по освещению вашей насосной с маслотрубами? Сами же пишите: В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети.  Почему тогда не подошел мой ответ в ранее поднятой теме по устройству освещения безопасности?

Да освещение насосной, но по нормам освещение безопасности в этой насосной делать не нужно. Это уже заказчик просит сделать такое освещение. Поэтому в той теме все правильно было...
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
))) А заказчику нормы показывали? У меня просто тоже такое было, в итоге как и вы предусматривал освещение безопасности, поэтому так и ответил в той теме.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь понятно. Ну да, для такого случая нужен выключатель В2. Вот только 4шт как то J), а если свести на один выключатель то возможно схема будет работать не корректно. Лучше всего запускать эти светильники через контактор. Или как вариант, запитать через бесперебойник, даже дешевле будет чем 4 аккумуляторных блока (4х700грн) $$.

Кстати, для поставленной задачи вполне достаточно ручного аккумуляторного фонаря. Нормы это тоже допускают.
« Останнє редагування: 19 Вересень 2013, 19:36:54 від CC19 »

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь понятно. Ну да, для такого случая нужен выключатель В2. Вот только 4шт как то J), а если свести на один выключатель то возможно схема будет работать не корректно. Лучше всего запускать эти светильники через контактор. Или как вариант, запитать через бесперебойник, даже дешевле будет чем 4 аккумуляторных блока (4х700грн) $$.

Кстати, для поставленной задачи вполне достаточно ручного аккумуляторного фонаря. Нормы это тоже допускают.

А существуют ли светильники, в которых не выделяется лампа, а весь светильник работает от батареи.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=509
Но мощность их все-равно не большая, порядка 10Вт. Все упирается в емкость аккумуляторной батареи.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=509
Но мощность их все-равно не большая, порядка 10Вт. Все упирается в емкость аккумуляторной батареи.


Это не то, это понятно:) Ладно буду спрашивать, что имелось ввиду у заказчика...
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline bep7

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
     Обычно светильники эвакуационного освещения включаются одновременно с рабочим освещением. По какой схеме это проектируется, каким кабелем и т.п. - это не к этому вопросу. Вопрос, как мне кажется, во всяком случае для меня, заключается в том, как светильник с блоком аварийного питания НЕ БУДЕТ ( а он и не должен) включаться в аварийный режим работы от БАПа после его штатного выключения от его же выключателя? Нерационально на каждый такой светильник ставить отдельный дополнительный выключатель, предотвращающий его включение при штатном отключении. Или надо принять как факт, что такая схема использования светильников с БАП в данном случае невыполнима. Может быть к такому светильнику тянуть фазу в обход выключателя, которая и будет сигналом НОРМ.-АВАРИЯ для схемы включения в режим от БАПа? Интересно посмотреть логику работы заводской схемы такого светильника.

 