Автор Тема: Светильники с аккумуляторами. Алгоритм работы и схема подключения  (Прочитано 65898 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В светильниках АSR аварийного освещения "Световые технологии"стоит аккумулятор. как его подключать? через духполюсный одноклавишный выключатель? (чтобы при выключении светильника в не аварийном состоянии не разряжался аккумулятор) не подскажите марку накладного одноклавишного двухполюсного выключателя?
или через обычный выключатель отключая только питание светильника (но тогда каждую ночь после выключения света будет часа три гореть лампочка пока не разрядится аккумулятор).насколько последний режим работы вреден для аккумуляторов.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторы в светильниках
« Reply #1 : 27 Лютий 2010, 11:23:45 »
INVERLUX Блок аварийного питания
http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторы в светильниках
« Reply #2 : 01 Березень 2010, 11:52:11 »
Схему я видел.
но мои вопросы так и остались не отвеченными.Как кто их подключает через духполюсный одноклавишный выключатель?
Видел проект на перемычку отключающую аккумулятор ставят отдельно выключатель и выключатель стоит на сам светильник, но считаю это не правильно, т.к. выключатель на перемычку никто включать не будет.
« Останнє редагування: 01 Березень 2010, 11:56:48 від micha »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторы в светильниках
« Reply #3 : 01 Березень 2010, 12:57:04 »
Я в своих проектах не ставлю 2-ой выключатель (B2).
Только выключатель B1 - на схеме.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторы в светильниках
« Reply #4 : 01 Березень 2010, 13:07:27 »
andery, +1.
Я теж не ставлю, при пожежі це навіть небезпечно--аварійне освітлення може не загорітись, якшо В2 включено. Тільки В1 у мене -- не вимикач, а контакти автомата чи таймера чи фотореле. Улаштування вимикачів і розеток у мережах аварійного освітлення заборонене (згідно НАПБ), хоч це суперечить гл. 9 ДБН В.2.5-23, яка дозволяє керування світильниками аварійного освітлення вимикачами. Але пожежники не пропускають, ссилаються на НАПБ.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аккумуляторы в светильниках
« Reply #5 : 01 Березень 2010, 13:46:07 »
я вот такую схемку давал для светильника
я знаю не все, а только половину

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блок аварійного живлення ES1
« Reply #6 : 15 Червень 2010, 16:22:00 »
Хто в своїх проектах використовував блок аварійного живлення ES1 для люмінісцентних ламп? Як працює схема підключення світильника з блоком аварійного живлення до мережі? А саме, цікавить функція вимикача В2 -вимикач аварійного освітлення, що запобігає небажаному розряду батареї. Коли він вкл/викл? І як буде вмикатись аварійне освітлення, якщо цей вимикач вимкнений?. ES1 є в каталозі "Світлових технологій", стор.285.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #7 : 15 Червень 2010, 16:30:31 »
Коли В2 вкл. (або коли стоїть перемичка) світильник буде вмикатися при пропаданні живлення (або продувжуватиме горіти, коли до цього В1. був вкл.)

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #8 : 15 Червень 2010, 16:36:28 »
А коли В2 був виключений, як буде аврійне працювати?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #9 : 15 Червень 2010, 16:39:53 »
коли В2 був виключений, то світильник буде вмикатися за допомогою В1 і при пропаданні живлення він(світильник) вимкнеться.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #10 : 15 Червень 2010, 16:41:52 »
як правильно реалізувати цю схему, що б в будь якому випадку аварійне освітлення працювало?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #11 : 15 Червень 2010, 17:12:04 »
Потрібно щоб В2 був постійно вкл.. В цьому випадку він повинен бути доступним тільки для обслуговуючого персоналу. А можна викинути В і поставити замість нього перемичку.

P.S.
Цитата: CC19
світильник буде вмикатися при пропаданні живлення (або продувжуватиме горіти, коли до цього В1. був вкл.)
Не впевнений чи можна вимкнути світильник при пропаданні живлення за допомогою В1

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #12 : 15 Червень 2010, 17:15:14 »
А коли тоді вимикач В2 вимикать і при яких умовах його вмикать?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #13 : 15 Червень 2010, 20:49:39 »
SVET, почитайте ось цю тему
http://eom.com.ua/index.php/topic,4459.0.html

зокрема мою відповідь № 4.

Замість В2 обов"язково потрібна перемичка.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блок аварійного живлення ES1
« Reply #14 : 15 Червень 2010, 21:07:21 »
А так загальний принцип дії спробую описати, не знаю наскільки доступно це вийде в мене:

Коротше, розклад такий. Клеми L2 і N1 (верхня) -- це клеми живлення (підзарядки) акумулятора. Поки між ними є напруга, акумулятор заряджається, лампа при цьому живиться від мережі (при ввімкнутому В1) або не живиться ні від чого (при вимкненому В1). Коли між вищевказаними клемами напруга пропадає -- акумулятор переходить з режиму заряду в режим розряду і лампа переключається на живлення від акумулятора (при ввімкненому В2) або не живиться ні від чого (при вимкненому В2). От і все ніби.

 