Автор Тема: "Контроль загазованности" в проекте электроснабжения  (Прочитано 16741 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, как выглядит УГО датчиков CO и метана?

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно не знаю, сам рисую чорный кружок, на выноске подписываю №1/СН4.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я встретил такое: кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
З.Ы. А приемно-контрольный прибор вы обозначаете также как и АПС?
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 10:31:01 від Bobertigra »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Докладываю  :) : указаний насчет количества и размещения датчиков в паркингах, в том, что есть у меня не нашел  :(
а вот насчет
Цитата: Bobertigra
как выглядит УГО датчиков CO и метана?
вопрос интересный. Это ведь должен быть проект выполненный по стандартам на автоматизацию (в частности, по нашему новому ДСТУ Б А.2.4-16 2008), а их ("автоматчиков") проекты выглядят несколько по другому чем мы привыкли. Как то раз, мне пришлось делать проект задним числом (для легализации уже построенного и эксплуатируемого) и в том числе, сбацал проект автоматизации топочной (изучив ГОСТы, инструкции на котел и проведя несколько фотосессий на объекте). Там была и сигнализация загазованности (в проекте), выполненная правда в простейшем виде (без дискретных датчиков) на сигнализаторе Варта (не помню, как уже было в реальности). Прикладываю эту часть проекта - может послужит источником вдохновения  :D
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 10:54:19 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще один глупый вопрос :-[ Каким кабелем подключаются датчики газа (к-во жил, сечение)? Выбрал прибор Варта 1-03,14. Но на сайте практически нет технической информации, по прибору, а по датчикам вообще нет :(. Буду благодарен за любую помощь в вопросе.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
может послужит источником вдохновения
То, чего мне так не хватает ;)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, это поможет?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось трохи про розстановку датчиків СО (вимоги загальні, не тільки для СО):
(див. п. 2.7--2.8 )
Так сказать, на безриб"ї і рак риба))
« Останнє редагування: 05 Березень 2010, 11:30:14 від O.S. »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю даже как вас всех благодарить :)  :thumbsup:
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот что я нашел по теме, может кому-то пригодится:
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ (ТУ-газ-86) и Установка и монтаж для производственных помещений с газобаллонными автомобилями.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Остался вопрос только с УГО элементов ентой системы...
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения". Нормы это разрешают.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Виктор
Можно принять свои условные и дать табличку "Условные изображения"
Видимо так и поступлю

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
кружок, внутри QE, то есть контроль концентрации+электрический сигнал, снаружи кружка СН4
по моему, все соответствует ДСТУ.
прикладываю чертежи стадии П (записку к которой, я цитировал раньше) там у меня обозначение GE (не помню почему  :-[ - наверно потому, что "коза" такая была)
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И (я надеюсь последний вопрос :)) к какой марке отнести проект такой сигнализации?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, я совмещал сигнализацию загазованности с сигнализацией СО в паркинге в проекте под одной маркой, называл ее СЗ. Прибор приемно-контрольный был один, к нему разные датчики (метан, СО).