Автор Тема: 2 ввода в дом. Как поступить?  (Прочитано 5164 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #15 : 21 Лютий 2010, 21:13:59 »
Цитата: Weldingpump
Имеем 2 3-х фазных ввода в дом
Цитата: Weldingpump
второй 5 кВт
:)

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #16 : 22 Лютий 2010, 11:20:26 »
Olden-electro, хорошая получается схема, сам так делал.А выдумывать что-то новое......

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #17 : 22 Лютий 2010, 19:27:37 »
А если так?
Или "воткнуть" оба ввода - 30 кВт и 5 кВт в один "мега-ИБП"-стабилизатор-инвертор - и питать весь дом и вокруг дома не напрямую, а через ибп. Или питать весь дом напрямую, через стабилизатор, а ИБП "кормить" вторым вводом, при пропадании питания в мощном ТП автоматически переключать на ИБП (когда заряд ИБП выдохнется, можно подключать газогенератор, дизель-генератор - я их в проект газовый все равно вношу).

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #18 : 24 Лютий 2010, 21:39:52 »
Если бы делал для себя то: запитал бы весь дом от 30кВт, выделив критических потребителей на 5квт, и ввод 5кВт держал бы через АВР (на критические нагрузки) на случай отключения 30-ки. На эту бы 5-ку взял бы УПС трехфазный минут на 20 и соответственно либо дизелек, либо газогенератор.
Но так как заказчик не принял такой вариант, то тема была вынесена на общее осуждение, дабы прийти к консенсусу.
Все таки прошу поделится своими соображениями и идеями людей с Опытом (именно с большой буквы).

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #19 : 24 Лютий 2010, 22:36:44 »
Если хочешь использовать одновременно оба ввода - есть вариант не покупать стандартный ИБП, ибо он тебе в данном случае не поможет, а спроектировать свой и поместить его скажем в шкаф ВхШхГ=600х600х2000.

Берешь 19-дюймовые выпрямители, хорошие, лучше промышленные. Один на 30 кВт (конечно лучше парочку-тройку на суммарную мощность 30 кВт, чтобы при аварии одного УПС  свободно работал на остальных), подключаешь его/их к 30 кВт вводу. Берешь еще один выпрямитель на 5 кВт (здесь можно обойтись и одним, если этот ввод подождет на время восстановления выпрямителя). После выпрямителей ставишь инвертор на суммарную мощность 35 кВт.
Между выпрямителями и инвертором подключаешь АБ, которая размещена в дополнительном шкафе.
Конечно понадобиться устройство переключения на байпас. Есть электронные устройства на тиристорах - в них переключение с инвертора на байпас происходит идеально и без пропаданий напряжения. Конечно эти устройства дороже, но для техники которая не любит даже малейших скачков напряжений это идеальный вариант.
А есть устройства, переключения которых основаны на переключении в физическом смысле, типа как в офф-лайн УПСе. Здесь есть некоторый провал напряжения при переключении, но устройства с импульсными БП (например компы) его не замечают и работаю нормально.

В чем прелесть всего этого:
1) одновременно нагружены оба ввода.
2) можно выбрать емкость батареи какую угодно (лишь бы позволяли размеры шкафа или помещения), то есть увеличиваем время резервирования по своему усмотрению.
3) при пропадании напряжения на одном вводе, УПС продолжает работу от второго ввода.

Минусы, или точнее недоработки:
1) При пропадании напряжения на 30 кВт вводе, инвертор на 100% нагрузит 5 кВт-ный выпрямитель и еще будет брать ток от батареи (если конечно мощность нагрузки будет больше 5 кВт).

Насчет стоимости такой системы - будет ли она дороже или сопоставима с ценой стандартного УПСа - не знаю, надо считать. Может выйдет дешевле купить два УПСа. Один на 30 кВт, другой на 5 кВт. Конечно эти УПСы должны быть одного производителя и иметь синхронизацию по выходу.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #20 : 25 Лютий 2010, 11:08:36 »
Weldingpump, извиняюсь, а действительно официально есть ТУ и ТР на 2 ввода? Источники независимые взаиморезервируемые?
Входите тесными вратами

sakon

  • Гість
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #21 : 25 Лютий 2010, 12:31:58 »
(Моя мысль запитать все от одного ввода, а второй оставить как резервный и переключатся на него при пропадании напруги на основном) Weldingpump.
 это лучший способ

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 2 ввода в дом. Как поступить?
« Reply #22 : 25 Лютий 2010, 23:17:50 »
Цитата: AleksandrPol
а действительно официально есть ТУ на 2 ввода?

+1
"перемивали" тут  http://eom.com.ua/index.php/topic,2714.msg17487.html#msg17487

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: