Добрый день, уважаемые гуру!
Не имея большого опыта расчетов, зашел в тупик при выборе автоматов. Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5. Cos fi для удобства возьмем 1. Выходит, что полная мощность будет 5 кВт! По какой мощности в таком случае считать ток для автоматического выключателя?!
Не судите строго, уж порой заходит ум за разум от бесконечных ДБН, СНиП, ГОСТ и т.п., а повторение-мать учения. Буду признателен за подробный ответ с приведением формул.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5
Як що в групі один електроприймач , захист необхідно вибирати по його встановленій потужності . п.2.10 РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Представим групповую сеть, в которую включен однофазный потребитель с потребляемой мощностью 10 кВт с коэффициентом спроса 0,5.

Мне кажется, что не может быть электроприемник в 10кВт однофазным. Для однофазного что-то слишком большая мощность.
Он наверное все-таки трехфазный


Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если потребитель не один, а скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1?

Если потребителей 10, то надо брать соответствующий понижающий Кс

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Spacedreamer
скажем, это розеточная сеть с 10 розетками?  В таком случае коэффициент спроса брать 1
ДБН В.2.5-23-2003 . 4.23  Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки,   слід визначати за формулою
                   Рроз.n=Рроз.уст*Nроз*Кпоп,                                                (11)
  де  Рроз.уст - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для підключення оргтехніки);
  Nроз  - кількість розеток.
  Кпоп - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть понятия установленная мощность - суммарная мощность всех электроприемников (в том числе взаимнорезервирующих);
есть понятие рабочая мощность (максимальная), расчетная с коэффициентами спроса, использования, одновременности максимумов и пр. по разным методикам расчета.
Так вот:
для выбора выключателей (предохранителей) используется максимальная рабочая мощность,
например, из 3 насосов мощностью по 10 кВт и двух вентиляторов мощностью по 50 кВт по технологии в одновременной работе могут оказаться максимум 1 насос (второй в резерве, третий в ремонте) с максимальной загрузкой 80% и 1 вентилятор (второй резервный) с максимальной загрузкой 90%, тогда Рраб=0,8х10+0,9х50=53 кВт (при Руст=130 кВт) и выключатель выбирается из расчета 53 кВт (с учетом коэффициента мощности)

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что ж, спасибо, уважаемые коллеги! Я так и думал, что все это просто. Порой ум за разум заходит  :)

Алекс1984

  • Гість
Добрый день всем!подскажите пожалуйста,выбор номинала автоматического выключателя нужно делать исходя из расчетной или установленной мощности?у меня например в одной группе СВЧ и электрическая духовка установленной мощности 5квт, а расчетная мощность с учётом коэффициентов спроса и использования -2,5 квт. Для чего вообще нужно рассчитывать расчетную мощность и по какой мощности выбирать номинал автомата? заранее благодарен

 