Селективность соблюдается, на ДГУ автомат 63А , на ТП 50А, в БС 40А
вообще-то, по правильному, должно быть наоборот БС 40 - ДЭС 50 - ТП 63
в проекте прописывать, конечно, нужно

А рубильник в ТП, чтобы счётчик можно было обесточить
наверное, в БС?

можно и рубильник

, если он был "в наличии" и поставили что было.... а вообще-то счетчик прямого включения нужно защищать от КЗ (ПУЭ) - предохранители на 100А этого не обеспечат, а вот перед счетчиком (по ходу распределения ээ) можно и рубильник на два положения

+ счетчик на сколько ампер?
нигде не указано, а должно, и на схеме, и в спецификации

. на 100А обычно через ТТ ставят
