090, АВР в ДЭС предусматривает работу БС в основном и в аварийном (от ДЭС) режимах, питание БС идет по одному кабелю - зачем
рубильник в БС я так и не врубилась!!!

и еще - в паспорте ДЭС, с которым я когда-то имела дело, написано, что нагрузка не должна быть больше 70% от мощности ДЭС - от 30кВА (25,5кВт с косинусом 0,85 - полезная мощность ДЭС ) это получается
17,85кВт! а не 25кВт...

и если продолжить в этом копаться - Ру нагрузки - 33кВт
вводного аппарата в БС, ограничивающего мощность нагрузки нет...

- упс! недосмотрела...

какой автомат в ДЭС по паспорту, на отходящей линии к нагрузке? и ест ли он там?? это дополнительная опция, оговаривается при заказе...

автомат в ТП 50А, в БС 40А: Рр - 25кВт Iр -58,5А с косинусом 0,65 (связь) - не сходится