Автор Тема: проект ДГУ  (Прочитано 17417 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
проект ДГУ
« : 28 Січень 2010, 16:57:43 »
Есть проект на установку ДГУ для БС. Просьба рассмотреть проект и высказать свои замечания...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #1 : 28 Січень 2010, 17:08:29 »
не получилось с первого раза :-[
Здесь первая часть...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #2 : 28 Січень 2010, 18:23:58 »
а счетчик в БС зачем? он же будет считать даже когда БС работает от ДГ.
а что насчет невозможности попадания напряжения от ДГ в сеть.
в распределительном щите после счетчика предусмотрен перекидной рубильник. не резоннее ДГ подключить к нему на вход "аварийный режим"?
« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 18:39:18 від Solid »

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #3 : 28 Січень 2010, 18:44:29 »
а счетчик в БС зачем? он же будет считать даже когда БС работает от ДГ.
а что насчет невозможности попадания напряжения от ДГ в сеть.
Счётчик установлен давно, после установки ДГУ, в ТП будет установлен новый расчётный счётчик, а старый(он в комплекте с вводным щитом) останется, не вижу смысла его сдёргивать....
В контейнере ДГУ смонтирован АВР, я бы может и перенёс его внутрь БС, но это повлечёт за собой изменение схемы без согласования с изготовителем(в принципе я так делал, но тут другой случай), это чревато потерей гарантии...
АВР в принципе не плохой, блокировка и элеектрическая и механическая...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #4 : 28 Січень 2010, 18:49:24 »
а экологию не требуют?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #5 : 28 Січень 2010, 18:51:06 »
В данном случае, я представитель заказчика, проект прислали на утверждение, принять решение надо завтра утром, а так как после бессонных ночей, в голову плохо приходят мысли, обратился к Вам за помощью, может подскажет кто умную мысль ;)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #6 : 28 Січень 2010, 18:59:55 »
Цитата: Solid
а экологию не требуют?
экологию вроде пойдёт другим альбомом....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #7 : 28 Січень 2010, 19:21:25 »
расположение ДГ мне не особо нравится. ни к КТП не подобраться ни в контейнер нормально зайти. прямо перед дверьми. а выхлоп куда будет?
фундамент какойто надо бы для ДГ предусмотреть. контур заземления указать, оно конечно ясно что и у ТП и у БС контура до 4Ом, но все же. хотя бы присоединили контур ДГ к существующим. а в спецификации ничего не предусмотрено для этого.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #8 : 28 Січень 2010, 19:23:47 »
Цитата: 090
В данном случае, я представитель заказчика
я представляю вторых. аналогичный случай но пока только на стадии ТП. но после того как включили БС пробно и увидели трафик чувствую что без ДГ не обойтись. я бы разместил иначе. да и скудно вато как для проекта ДГ

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #9 : 28 Січень 2010, 20:26:16 »
Цитата: Solid
да и скудно вато как для проекта ДГ
Просто ДГУ, полгода стоят во дворе, а тут такая неожиданность, оказывается их ещё и на БС поставить можно))))) В сроках ограничили и получаем сильно урезанный вариант, причём он уже исправлен после замечаний....
Осталось прикинуть независимым взглядом экспертов и ставить ДГУ на место...
А по поводу размещения ....реально остаётся место только под ВЛ 10кВ, так что по моему этот вариант оптимален...Арендовать доп. участок никто не станет во время кризиса(((
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #10 : 29 Січень 2010, 08:17:31 »
090, АВР в ДЭС предусматривает работу БС в основном и в аварийном (от ДЭС) режимах, питание БС идет по одному кабелю - зачем рубильник в БС я так и не врубилась!!! ???
и еще - в паспорте ДЭС, с которым я когда-то имела дело, написано, что нагрузка не должна быть больше 70% от мощности ДЭС - от 30кВА (25,5кВт с косинусом 0,85 - полезная мощность ДЭС ) это получается 17,85кВт! а не 25кВт... :(
и если продолжить в этом копаться - Ру нагрузки - 33кВт  ??? вводного аппарата в БС, ограничивающего мощность нагрузки нет...  :( - упс! недосмотрела...  ::)
какой автомат в ДЭС по паспорту, на отходящей линии к нагрузке? и ест ли он там?? это дополнительная опция, оговаривается при заказе...  :(
автомат в ТП 50А, в БС 40А: Рр - 25кВт Iр -58,5А с косинусом 0,65 (связь) - не сходится  :(
« Останнє редагування: 29 Січень 2010, 08:40:19 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #11 : 29 Січень 2010, 08:39:50 »

Цитата: nikaraguasasham
вводной автомат Iн=40А ,чего не 50
а селективность?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #12 : 29 Січень 2010, 08:41:32 »
пост №10 отредактирован  :-[
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #13 : 29 Січень 2010, 08:42:58 »
Цитата: devchonka
что нагрузка не должна быть больше 70% от мощности ДЭС - от 30кВА (19,5кВт с косинусом 0,65 - связь) это получается 13,65кВт! а не 25кВт...
не совсем так...70% это номинальная его нагрузка, при которой обеспечивается полное сжигание топлива. При этом с нагрузкой в 110% его можно эксплуатировать в течении 1 часа, через каждые 12 часов.
Cos ф для дгу идёт 0,8 получается 24кВт, впрочем с проектировщицей вообще трудно спорить, она по телефону со всем согласна, только когда приходит файл, начинаешь понимать, что говорил сам с собой :D

Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проект ДГУ
« Reply #14 : 29 Січень 2010, 08:48:17 »
devchonka, не мучайтесь сомнениями по поводу нагрузки, 25кВт это не расчётная, а допустимая нагрузка..
Реальная нагрузка на сайте не превышает 15кВт в пиковые моменты дойдёт до 18 кВт
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.