Получается согласно 2.1.69 можно и без трубы на высоте от 2,5м
Цитата: AleksandrPol
это для одножильных проводов
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
Но, если "2.3.1. Эта глава Правил не распространяется  на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий а также на :
...
кабельные электропроводки напряжением до 1 кв с фазным сечением кабеля до 16 мм2 ." - то чем же руководствоваться при проектировании вышеуказанных объектов?Huh???

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А пользоваться нужно главой 2.1 и, для кабельных линий проложенных в земле, всё-таки главой 2.3.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
чем же руководствоваться при проектировании вышеуказанных объектов?Huh???

пунктами 2.1.69-2.1.74 ПУЕ.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 344
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересует этот абзац:

2.1.69. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки...
... - проводами і кабелями, прокладеними в трубах, а також захищеними проводами
і кабелями в оболонках з вогнетривких матеріалів або важкоспалимих - на
будь-якій висоті...

Защищенные провода кабели в оболочках из трудносгораемых материалов - не хочется связываться ввиду мутности определения.

Но, поскольку в части о трубах разъяснения об их материале нет, а п.2.1.70. говорит, что стальная труба только для алюминия,
то выполнить проводку медным кабелем в ПВХ-трубе, не распространяющей горение - вроде бы ничего не запрещает.Так?
« Останнє редагування: 18 Квітень 2017, 14:15:09 від ejen »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen,
а чего Вы не пользуетесь ПУЭ, который действует с 2016 года?....
2.1.18. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки:
а) відкрита: – проводами і кабелями, прокладеними в трубах з негорючих матеріалів, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із стійких до поширення полум’я матеріалів або із негорючих – на будь-якій висоті; – незахищеними ізольованими одножильними проводами на ізоляторах, на висоті не менше 2,5 м;
б) прихована: – у стінах і перекриттях із негорючих матеріалів – на будь-якій висоті. Електропроводка в горищних приміщеннях має виконуватися проводами і кабелями з мідними жилами.
2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а чего Вы не пользуетесь ПУЭ, который действует с 2016 года?
2.1.3 горищне приміщення
Невиробниче приміщення над верхнім поверхом будівлі, стелею якого є дах будівлі, яке має несучі конструкції (покрівлю, ферми, стропила, балки тощо) з горючих матеріалів
Аналогічні приміщення і технічні поверхи, розташовані безпосередньо під дахом, перекриття і конструкції яких виконано з негорючих матеріалів, не вважаються горищними приміщеннями

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а чего Вы не пользуетесь ПУЭ, который действует с 2016 года?
2.1.3 горищне приміщення
Невиробниче приміщення над верхнім поверхом будівлі, стелею якого є дах будівлі, яке має несучі конструкції (покрівлю, ферми, стропила, балки тощо) з горючих матеріалів
Аналогічні приміщення і технічні поверхи, розташовані безпосередньо під дахом, перекриття і конструкції яких виконано з негорючих матеріалів, не вважаються горищними приміщеннями
так и проблем нет. Значит не нужны "горищні приміщення".
Но вопрос был
Интересует этот абзац:
2.1.69. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки...
я его так понял, звыняйте...