Автор Тема: электропроводки в чердачных помещениях  (Прочитано 5982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу высказать своё мнение о толклвании следующего пункта ПУЭ:

"2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;........."


Допускает ли этот пункт открытую прокладку кабеля ВВГнгд или Flame в металорукаве по деревянным балкам?
МОжно ли назвать кабель ВВГнгд в металорукаве "защищённым кабелем в оболочке из трудносгораемого материала"?

Пока проектировали проводку по чердаку только в металических трубах, но действительно нельзя ли без них?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
Допускает ли этот пункт открытую прокладку кабеля ВВГнгд
Открытая прокладка разрешена .
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
  - открытая
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В. 2.5-23-2003:
5.38 У технічних поверхах, підпідлогових просторах, неопалюваних підвалах, горищах, вентиляційних камерах, вологих та особливо вологих приміщеннях електропроводку рекомендується виконувати відкрито.
Но если труба не в стене, то это тоже открытая прокладка, поправьте если ошибаюсь.
Входите тесными вратами

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Но если труба не в стене, то это тоже открытая прокладка, поправьте если ошибаюсь.

Да, Вы правы (ПУЕ п.2.1.4)

Похоже без металлических труб не обойтись при прокладке по деревянным балкам ПУЕ табл.2.1.3.

Если на чердаке есть стены, то при открытой прокладке тоже лучше пройти в трубе, учитывая 2.3.15 (...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;...), а лучше проложить скрыто в стене.
Учитывая это, зачем платить больше покупая FLAME, можно прокладывать ВВГ но металлической трубе.


Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, согласно Табл. 2.1.3 ПУЭ по балкам можно прокладывать и на изоляторах или с подкладкой огнестойких материалов (кусок азбестоцемента, например). А защищать кабель до 2 м может и не нужно, на чердак ведь посторонние лица доступ не имеют?
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
учитывая 2.3.15... должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли
ПУЭ Украины . 2.3.1. Эта глава Правил не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий а также на :
...
кабельные электропроводки напряжением до 1 кв с фазным сечением кабеля до 16 мм2 . 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, трудности в использовании металлических труб, а если использовать глухой металлический короб с крышкой?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
ПУЭ Украины . 2.3.1. Эта глава Правил не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий а также на :
...
кабельные электропроводки напряжением до 1 кв с фазным сечением кабеля до 16 мм2 .

У меня в ПУЕ (2009г) "2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7."


Можно уточнить Вашу редакцию (возможно ссылку).

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, трудности в использовании металлических труб, а если использовать глухой металлический короб с крышкой?

Да просто после очередных споров с монтажниками, заказчиками решил поискать лазейку обхода варианта с трубами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
Можно уточнить Вашу редакцию (возможно ссылку).
Затверджено : Наказ Мінпаливенерго України від 13.03.2009 р. №144
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Эта глава Правил не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий
Так защищать или не защищать? Вот в чем вопрос :)
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: VitO
"2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая;
проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;.........
ИМХО - исчерпывающе  :) подраздел ПУЭ специально посвященный прокладке в чердачных помещениях!  ;)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю Roman3R!
Я думал у меня новое ПУЕ, а оказалось.......
Буду ознакамливаться.........
Но, если "2.3.1. Эта глава Правил не распространяется  на внутренние кабельные сети жилых и общественных зданий а также на :
...
кабельные электропроводки напряжением до 1 кв с фазным сечением кабеля до 16 мм2 ." - то чем же руководствоваться при проектировании вышеуказанных объектов?????? 



« Останнє редагування: 02 Лютий 2010, 14:00:22 від VitO »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается согласно 2.1.69 можно и без трубы на высоте от 2,5м
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"- незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий – только на изоляторах) – на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений"
...а нет, это для одножильных проводов
« Останнє редагування: 27 Січень 2010, 17:16:13 від AleksandrPol »