Шановний Muta, питання не стосується розрахунку уземлювачів. Від популярної літератури, звернімось до ДСТУ EN62035-3 п.5.4.3 абз5"Глибина закопування й тип уземлювачів мають бути такими, щоб мінімізувати вплив корозії,висихання грунту та промерзання грунту й тим самим стабілізувати природний опір грунту.Рекомендують, щоб верхню частину вертикального уземлювального електрода, яка дорівнює глибині промерзання грунту, не розглядали як дієву в умовах промерзання" Питання - тоді уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту? Почитайте п.Е.5.4.3.3 стр.98 "Глибший електрод гарантує, що в тих країнах, де протягом зими трапляються низькі температури, уземлювальний електрод не вміщено до мерзлого грунту ( який вказує дуже низьку електропровідність) " Питання - уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту ?