Автор Тема: Застосування світлових покажчики Вихід згідно до ДБН  (Прочитано 2616 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чому ж не дає? Дає.
Покажчик (знак безпеки) - це не прилад освітлення, це знак, який має бути видно в умовах задимлення. Тому регламентується такий показник, як яскравість:
ДБНВ.2.5-28:2018
8.9.12 Значення яскравості будь-якої зони кольорової поверхні знаків безпеки в умовах задимлення має бути не менше 10 кд/м2.
Ну і інші відповідні норми потрібно передивитись.

Для підтвердження, чи задовільняє щось чомусь, існує така штука, як сертифікат. Або декларація, де цю відповідність підтверджує виробник.
Ліпити що попало на освітлювальні пристрої - це виключно під особисту відповільність ГІПа, експерта та монтажної організації, якщо це їх ідея.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
https://www.inim.biz/en/fire-detection/visualaudible-fire-signalling-devices/plexi-es2000?ref=117
З ИНИМ-ом працювали. Ви маєте брати тільки те обладнання, на яке у постачальника є сертифікат. Якщо у ОСЗ сертифіката немає, замінюйте вітчизняним, благо їх вдосталь, з сертифікатом. Доречі, і дешевше буде.

 