Автор Тема: Соотношение термической и динамической стойкости!!! SOS!!!  (Прочитано 2953 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу помощи! Очень! Срочно! Очень-очень!! Срочно-срочно!! Очень-очень-очень!!! Срочно-срочно-срочно!!!  :)
А, если серьезно, при заказе оборудования были даны такие величины (например): I термич. стойкости 40кА; I динам. стойкости 160кА. Завод отвечает "быть этого не может, потому как соотношение этих величин 2,5. Т.е. если  I термич. стойкости 40кА, то I динам. стойкости будет 100кА!  :'(
Ответ надо дать сегодня!!!
SOS!!! Кто-нибудь что-нибудь по этому поводу знает?  :'(
« Останнє редагування: 21 Січень 2010, 12:41:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
что рассматривается, выключатель нагрузки, рубильник, что...конкретно, марка, параметры.. :)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор тока
Цитата: Андрійка
марка, параметры
- ИМХО это не так важно... данные дал заказчик, а завод уверяет, что есть соотношение 2,5...
вот из письма завода:
"...1. Заказчик просит "I термической стойкости = 40кА" и "I электродинамической стойкости = 160кА", данные значения параметров не соответствуют друг другу, т.к. есть зависимость, что I эл. дин. = 2,5 х I терм. стойк. (2,5 это рассчитанный коэффициент, под которым скрывается длинная и некрасивая формула с корнями).
Соответственно току I терм. стойк = 40кА соответствует ток I эл. дин. = 40кА х 2,5 = 100кА
Току I эл. дин. = 160кА соответствует ток I терм. стойк. = 160кА/2,5 = 64кА.
Пусть заказчик определится, что ему все-таки нужно. "
а заказчик сам не знает и требует от нас определиться, что ему надо  :)
« Останнє редагування: 21 Січень 2010, 12:48:38 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, 100 кА будет мало? Токи КЗ у вас все равно меньше 40 кА.
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, я подредактировала свой ответ №2  :-[
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят, нашли! 
ГОСТ.... Трансформаторы тока. Общие технические условия.
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт

я так понимаю, для каждого вида оборудования это соотношение будет своим...
всем спасибо!
тема закрыта
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, а какой тип трансформатора ТТ, если не секрет.
Например ТТ 100/5: ТФЗМ 110Б-IV У1, I эл. дин.=20 кА, а I терм. стойк.=4 кА. Тогда (I эл. дин.)/(I терм. стойк.)=20/4=5.
Или для ТТ 100/5: ТФЗМ 35А-У1, I эл. дин.=21 кА, а I терм. стойк.=3,5 кА. 21/3,5=6.
Данные взял из каталога Запорожского завода высоковольтной аппаратуры.
 
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
f4nt0m,  в реальном оборудовании соотношение получкается больше... больше, не меньше.... :), и у нас получалось больше, я не знаю чего АВВ "закозлился"?  :D
а формула эта из ГОСТа на трансформаторы тока (т.е.истина априори).
Цитата: devchonka
Iд>или равно 1,8 х корень из двух х Iт
, и, соответственно,  значит
>или равно 2,5 х
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
ты их сделала :D Госту перечить - себе же хуже.
« Останнє редагування: 22 Січень 2010, 09:18:18 від Андрійка »

 