Автор Тема: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)  (Прочитано 1988 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 139
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 281
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю!
Таке питання - чи можна встановлювати розподільчі щитки поза приміщення електрощитової бомбосховища (щитки, від яких будуть живитись розеткові групи та освітлення кабінетів)? Не знайшов в нормативах такої заборони, або може погано шукав :-[
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-5:20  ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
7.2   Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП
7.2.1.3 Слід передбачати наступні допоміжні приміщення для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ:
...
-  приміщення для розміщення електричного обладнання, у тому числі автономних джерел енергозабезпечення (акумуляторів тощо);

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 139
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 281
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
-  приміщення для розміщення електричного обладнання, у тому числі автономних джерел енергозабезпечення (акумуляторів тощо);
це не електрощитова?
Просто прокладати умовно 3х2,5 з одного кінця споруди до кабінетів в іншому кінці - ну таке вже.. ::)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 877
  • Повідомлень: 6 581
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
це не електрощитова?
Як на мій погляд, це саме електрощитова і є.
Просто прокладати умовно 3х2,5 з одного кінця споруди до кабінетів в іншому кінці - ну таке вже..
Будівлі, де б було по декілька щитових на кожному поверсі, в принципі велика рідкість. Здебільшого доводиться саме тягнути щось кудись.
А як не подобається, нехай архітектори передбачать якусь комірчину під щитову поруч зі сховищем.
А виставляти щитки в приміщення загального призначення, де може бути хто завгодно і в критичних обсавинах - явно не гуд.

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів
Там що, немає коридору? Хто забороняє поставити щиткі у коридорі? Якщо дозволяє висота приміщення можна поставити їх на 1,8м. Була в мене схожа сітуація з розміщенням, розмистив у коридорі - експертизу пройшли.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 139
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 281
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів
Там що, немає коридору? Хто забороняє поставити щиткі у коридорі? Якщо дозволяє висота приміщення можна поставити їх на 1,8м. Була в мене схожа сітуація з розміщенням, розмистив у коридорі - експертизу пройшли.
Є коридори. Та от і питаю, можливо для бомбосховищ є заборони.
Якраз і чекав Вашої відповіді beer