Автор Тема: Заземление генератора  (Прочитано 36968 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #60 : 28 Січень 2010, 16:58:27 »
А вот еще одна. Та что выше это уже работающая схема
Немного опишу. Предполагается переключение на генератор делать рубильником, и запитать от него 2 фазы. На третью подключается звонок, который при появлении напряжения даст сигнал.
« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 17:06:30 від Weldingpump »

prinko

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #61 : 01 Квітень 2010, 19:07:23 »
Купил генератор 5,5 квт (раб 5,0). В принципе все эл. приборы работают-
кроме настенного котла HABITAT2 Италия. ОН очень требователен к выделеной фазе и ноль. Подскажите как правильно сделать разделение так как в генераторе в розетке напряжение без ноля??? Может кто уже делал у себя!!! :(

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #62 : 02 Квітень 2010, 10:16:38 »
Как я монимаю, нужно один из полюсов генератора сделать нулем - присоединить к заземлителю.
Входите тесными вратами

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #63 : 03 Квітень 2010, 18:11:45 »
Цитата: AleksandrPol
Как я монимаю, нужно один из полюсов генератора сделать нулем - присоединить к заземлителю.
+1
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #64 : 23 Квітень 2010, 15:34:42 »
Продолжая тему о генераторах.......
Котедж... На окраине участка столбик со щитком куда заведён основной ввод, установлен счётчик. Тут же сделано повторное заземление PEN. На расстоянии метров 15 планируют установку дизеля (которому тоже нужно заземление). Продавцы дизелей почему-то настаивают на отдельном заземлении.
Я планирую присоединить оцинкованую полосу 30х3,5 к заземлению PEN на вводе участка проложить поблизости дизеля и присоединить его контур, по возможности по пути прокладки присоединить метал.трубу скважины (природный заземлитель), а потом войти в дом где и разделить PEN на РЕ и N.
Такой вариант считаю более правильным.
Что скажете?
 
Питание дома 4-жильным кабелем. Длина всей трасы ~25 метров
« Останнє редагування: 23 Квітень 2010, 15:36:52 від VitO »

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #65 : 26 Квітень 2010, 11:10:26 »
А всё же таки - какая величина сопротивления заземлителя дизеля?

Offline seiko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #66 : 26 Квітень 2010, 22:27:49 »
4 ом

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #67 : 28 Лютий 2013, 12:20:29 »
А как правильно включить однофазный генератор при заземлении TN-C-S ?
АВР размещаю перед вводом в ВРУ. Таким образом один из выходов генератора попадает на шину PEN (PEN делится на PE и N в ВРУ), это нормально?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #68 : 28 Лютий 2013, 15:39:00 »
А каким образом у вас с генератора ноль попадает на PEN?
Может стоить так выполнить.
Разделение PEN, вводного кабеля (города), выполнить до перекидного рубильника.
+ повторное заземление этого PEN .
 Проводник с повторного заземления выводите на ГЗШ ввода.
С ГЗШ проводник тянете на корпус генератора.
На перекидной рубильник (вход 1) посадить, ноль и фазу (город).
На перекидной рубильник (вход 2) посадить  ноль и фазу (генератор)
Вот и все и у вас рабочий ноль не попадает на шину ГЗШ

Али

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #69 : 05 Травень 2013, 20:13:18 »
ЗДравствуйте  у  меня  вопрос   по заземлению   Сможете  вы  мне помочь,

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: