Посмотрел двж-файл. Все неправильно

1.Зоны защиты необходимо пересчитать по п.3.3.2.3 СО 153-34.... как для двойного стежневого молниеотвода - посмотрите, там другая конфигурация зон.
2. Зоны защиты стержневых молниеприемников считаются по высоте молниеотводов от уровня земли, а не от уровня кровли.
3. Если смотреть на чертеж, то данные молниеотводы не защищют нижний край зднаия в плане - там, где 2 треуголничка нарисованы
4. Треугольники тут не нужны - совмещаем защитный контру и контур молниезащиты, не забывая, что каждый молниемник дожен соединяться с контуром минимум 2-мя путями.
5. Если красненькие с крючочком - это дыхательные трубки газа или чего-то взрывоопасного, то зона зашиты должна охватывать сферу +5 м в диаметре от дыхательного отверстия. (Эту норму я в СО 153... не нашел, она есть в нашем ДСТУ).
Вообще - я бы наложил на кровлю молниеприемную сетку, поставил 2 стержневых молниеприемника возле дыхательных трубок и замкнул контур вокруг здания.