Посмотрел двж-файл. Все неправильно  :thumbsdown:
1.Зоны защиты необходимо пересчитать по п.3.3.2.3  СО 153-34.... как для двойного стежневого молниеотвода - посмотрите, там другая конфигурация зон.
2. Зоны защиты стержневых молниеприемников считаются по высоте молниеотводов от уровня земли, а не от уровня кровли.
3. Если смотреть на чертеж, то данные молниеотводы не защищют нижний край зднаия в плане - там, где 2 треуголничка нарисованы
4. Треугольники тут не нужны - совмещаем защитный контру и контур молниезащиты, не забывая, что каждый молниемник дожен соединяться с контуром минимум 2-мя путями.
5. Если красненькие с крючочком - это дыхательные трубки газа или чего-то взрывоопасного, то зона зашиты должна охватывать сферу +5 м в диаметре от дыхательного отверстия. (Эту норму я в СО 153... не нашел, она есть в нашем ДСТУ).

Вообще - я бы наложил на кровлю молниеприемную сетку, поставил 2 стержневых молниеприемника возле дыхательных трубок и замкнул контур вокруг здания.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет всем. Помогите мне тогда разобраться пожалста.Вот в СО есть таблица 3.4. во первых не могу понять по каким формулам мне щитать, а именно как выбрать надежность защиты "Рз" ту которая мне нужна? (0,9-0,999).
По таблице 2.2 объект относ. к III уровню защиты.

Может еще какие данные нужны?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пример


Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ivates, по расчетам получается именно так. т.к ho=hc!  а верхний чертеж, да неправильный. нам провала вообще недолжно быть.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
С надежностью "Рз" разобрался))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Друзья! Если вам не жалко. можите скинуть мне на электронку пример проекта по молниезащите( оформление и т.п.) я никогда не оформлял не знаю точно что там нужно писать. СПАСИБО
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А мне так никто толком не ответил как заземление сделать для молниеприемников?

ИЛИ всетаки сделать каждому свое а потом соединить их с общим контуром здания?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
можите скинуть мне на электронку пример проекта по молниезащите
Цитата: TURIST13
А мне так никто толком не ответил как заземление сделать для молниеприемников?
Ты картинку мою смотрел?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, она очень маленькая . не видно ничего ((((
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
А мне так никто толком не ответил как заземление сделать для молниеприемников?
ПУЕ . 1.7.59. Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними.

Приєднати до заземлення електроустановок .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
можите скинуть мне на электронку
т.е звоните в рельсу

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, т.е. можно не выполнять заземления для молниеотводов, а токоотводами соединятся с общим контуром здания?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
можно не выполнять заземления для молниеотводов, а токоотводами соединятся с общим контуром здания
Да , можно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
УРААААААААААААа :D
А где это написано? ну чтоб наверняка убедиться. Или если спросят сказать Roman3R разрешил:)
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: