Конкретный вопрос - максимальное количество хладона в модуле? Производители не дают ответ! Говорят о допустимом давлении, а как посчитать необходимое количество модулей?
Часом, не об "Импульсах" речь? Вот в этом и есть радость проектирования на "Импульсах". Я - пас.
В Украине своя национальная норма = 5 лет, и только для стационарных с СО2 = 10 лет. Как в Германии - у нас не проходит.
У нас - проходит, ставим уже более 10 лет. Ссылку на национальную норму - в студию. Помнится, там все не так однозначно.
1. При тушении углекислотой дается 30 сек для эвакуации, речь идет о помещении без персонала.
Если газ просачивается в обитаемое помещение - значит это неправильный прект, надо давать сигнал на эвакуацию и из этого помещения.
Сколько раз Вам удавалось добиться от строителей/вентиляционщиков/электриков/прочих обеспечения герметичности помещения? А если помещение граничит с коридором (что есть почти правило)?
В общем, это частности. Аргументы я привела. Решать Вам.
2. Насколько безопасны продукты расщепления хладона во время тушения - их будет немало?
Данные производителя KD-200:
1. FM-200 (1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан) - это соединение, состоящее из углерода, фтора и водорода (CF3CHFCF3), бесцветное, без запаха и не проводящее электричества.
2. Противопожарное действие FM-200 основано на объединении химических и физических механизмов, не влияющих на имеющийся в наличии кислород. Таким образом, лица, находящиеся в зоне пожара, могут дышать и видеть без видимого ущерба для здоровья, а также покинуть безопасно зону пожара.
3. Благодаря своей низкой токсичности FM-200 может использоваться в местах пребывания людей. Количество образующихся при тушении побочных продуктов минимально и для человека не опасно.
4. Вещество FM-200 является чистым и не оставляет за собой следов. FM-200 не обладает агрессивным воздействием на большинство материалов, таких как сталь, легированная сталь, алюминий, латунь и прочие металлы, а также пластмассу, резину и электронные элементы конструкции.