Автор Тема: Пожежогасіння серверної  (Прочитано 22322 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

DEZERT

  • Гість
Пожежогасіння серверної
« : 29 Грудень 2009, 18:55:11 »
Всім привіт..!.з наступаючим Н.роком!!..поможіть будь-ласка хто може ....як організувати пожежогасіння серверної...
Серверна знаходиться в приміщенні в готелі...площа не більше 40 м2...які ППК краще вибрати для цього....?може в когось є якийсь проект приклад?  :)
1011985@rambler.ru

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #1 : 30 Грудень 2009, 10:49:31 »
Вопрос: с какого перепугу тушение то? Заказчик захотел или предписание от МЧС?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #2 : 30 Грудень 2009, 11:28:28 »
sbal, с п.9.22.4 ДБН В.2.2-20:2008:
"Приміщення електронних АТС та серверних готелів категорій **** та ***** необхідно обладнувати системами газового пожежогасіння."

Примеры проектов есть на сайтах:  dolevandrey.narod.ru и chertezhi.ru

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #3 : 30 Грудень 2009, 11:49:08 »
hi_tech, забыл про сей ДБН, каюсь  :) Новый Год наступает...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #4 : 25 Січень 2010, 10:00:35 »
А если серверная, на 4 эт., 4 этажного здания АБК. Площадь 18 м2. Надо ли там ПГ.?

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #5 : 25 Січень 2010, 11:17:56 »
Во всех серверных, что  мы проектировали - ставили газовое пожаротушение. Я, как электрик, запитывал пульт АПГ. Серверные устанавливали как в жилье (в крутых котетжах) так и в офисах. Думаю, что в АБК тоже нужно тушение, но нормами этого подтвердить не могу  :(
А вот то, что тушение только газом - это однозначно!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #6 : 25 Січень 2010, 11:49:12 »
АБК подподает под действие ДБН В.2.2-9-99 ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДОДАТОК С(обов'язковий) Таблиця С. 1
только в банках. В других нормах не смотрел, на память - нет, по желанию заказчика. Но уточнить надо.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmyr

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #7 : 25 Січень 2010, 11:54:05 »
то, что тушить газом - сомнений нет, а вот насчет норм то в перечне №161 п. 1,23, этого достаточно????

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #8 : 25 Січень 2010, 12:14:15 »
Посмотрел сей п. 1,23 (НАПБ Б.06.004-2005*) - если очень хочется тушить, можно ссылаться. Однако в таблицах АБК нет, а пункты "Общих положений" типа уточняют пункты таблиц, это как по моему разумению (!).
Если примешь решение о тушении, перечитай внимательно п. 1.23 на предмет выбора, принятия варианта (советовать варианты не буду  :))
Виктор может уточнить, поправить... .
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #9 : 26 Січень 2010, 03:17:23 »
Цитата: Jmyr
серверная, на 4 эт., 4 этажного здания АБК. Площадь 18 м2. Надо ли там ПГ.?
Если само здание (многофункциональность и т.п.) не попадает под АУПТ, то по нормам не надо.
Но здесь еще свое слово должен сказать заказчик (или технолог) - если сервер управляет технологическими процессами, или потеря информации при его повреждении может нанести материальный (и не только) ущерб, то надо.
Ну а дальше
Цитата: sbal
Если примешь решение о тушении, перечитай внимательно п. 1.23 на предмет выбора, принятия варианта

Isk

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #10 : 15 Лютий 2010, 12:44:45 »
Не сочтите за рекламу, но с февраля этого года в Украине сертифицирована новая система газового тушения с применением огнетушащего состава Novec™ 1230.
Novec™ 1230 – первый «чистый» газ для огнетушения. Он безопасен для человека и окружающей среды. Газовое огнетушащее вещество предназначено для тушения пожара, включая пожар горючих жидкостей, газов и компонентов электрооборудования. Обратите внимание на последний пункт: тушение электрооборудования. Газы не проводят электричество и потому установка газового пожаротушения (УГТВ) тушит электрооборудования без ущерба, в отличие от установки водяного, пенного и порошкового пожаротушения.

Подробно ознакомиться с этим новшеством можно на сайте novec1230.kiev.ua

Уже есть реальные примеры применения этой системы и в Украине.
Извините, но по желанию заказчика не могу сказать в какой компании именно.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #11 : 15 Лютий 2010, 20:43:04 »
Цитата: Isk
Подробно ознакомиться с этим новшеством можно на сайте .......
Нет ни сертификата ни прайса

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Isk

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #12 : 18 Лютий 2010, 12:05:54 »
Quote (selected)
Нет ни сертификата
"Компоненти системи газового пожежогасіння HYGOOD з використанням газової вогнегасної речовини Novec 1230
№ UA1.016.0008184-10
от 09.02.2010 до 08.02.2011
ООО "Квирин", Украина

Quote (selected)
ни прайса
Кому интересно по прайсу
Коммерческий директор Андрей Коростинский 067-754-89-90

Firestop

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #13 : 12 Березень 2010, 01:49:26 »
Квирин и сюда влез :) Из Москвы таскают тайковское железо, без гарантии и обязательств. Сертификат на год, значит Приймаченко в Голландию не возили водку пить. Система Sapphire от Tyco, дурных денег стоит. Только  с газом этим проблема. Точка кипения у него около 50С (если не ошибаюсь) А что делать до этого времени, смотреть, как горит или обогреватели ставить в серверной?

P.S. Однозначно ГАЗ! Хладоны 125, 127. СО2 на большие помещения.
PPS. Порошок при ложных сработках вызывает КЗ в цепи и приводит к возгоранию. Друзья, не применяйте его в серверных, устали объяснять заказчикам.
firestop.org.ua обращайтесь - поможем советом, сертификатами, тех описанием

Firestop

  • Гість
Re: Пожежогасіння серверної
« Reply #14 : 12 Березень 2010, 11:45:11 »
Товарищи! Кто на сайте не нашел нужной информации- звоните, не стесняйтесь. :thumbsup:

 