добавлю 5 копеек нормативов и взглядов теоретика
Необходимо сделать отдельно заземление в оперблоке больницы.
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения
http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=2366.0;attach=97636. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом.
В операционных и реанимационных залах на высоте 1,6 м, а в кабинетах, палатах интенсивной терапии на высоте 1 м от уровня чистого пола устанавливаются клеммники рабочего заземления.
Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.
Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется проводом с алюминиевой жилой сечением 25 кв. мм, а ответвления к клеммникам рабочего заземления – сечением 10 кв. мм в стальной трубе скрыто.
Ответвления к клеммникам рабочего заземления выполняются без разрыва магистрали с помощью сжимов.
Вроде все доступно расписано, только приводите в соответствии с используемым материалом для заземления, а на плане показывается обычно, - по свеженькому ДСТУ Б А.2.4-19:2008 (если с Украины), ну если особо захотите акцентировать внимание - можно на отдельном листе, и примечаний для монтажа добавить