Автор Тема: iec 62305  (Прочитано 15768 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sergey180

  • Гість
Re: iec 62305
« Reply #15 : 28 Березень 2012, 11:44:39 »
А есть какие-то стандарты на активную молниезащиту?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: iec 62305
« Reply #16 : 28 Березень 2012, 11:53:50 »
А есть какие-то стандарты на активную молниезащиту?
Sergey180, здесь http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=3973.0;attach=7118 рассматривают вопрос по поводу отсутствия АМЗ во многих международных стандартах

Sergey180

  • Гість
Re: iec 62305
« Reply #17 : 28 Березень 2012, 11:59:08 »
Спасибо, а есть на русском языке?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: iec 62305
« Reply #18 : 28 Березень 2012, 12:26:02 »
Спасибо, а есть на русском языке?
Вопрос: На территории Украины официально работают фирмы «Watson-Telekom», «Schirtec» и другие, которые занимаются проектированием и монтажом систем молниезащиты с использованием активных молниеприемников. Много писем Государственного департамента пожарной безопасности МЧС Украины позволяют применение активной молниезащиты при условии соблюдения требований ДСТУ Б.В.2.5-38: 2008, если рассматривать это разрешение в правовом поле, то можно применять лишь отдельные конструктивные элементы молниезащиты, которые поставляют эти фирмы из Австрии, Германии и других стран в Украину. А именно: электроды заземления, токоотводы, держатели и т.д. Но расчеты зон защиты и определения высоты молниеотвода следует выполнять по ДСТУ. В связи с этим возникает вопрос: не планирует Государственный департамент пожарной безопасности инициировать пересмотр ДСТУ Б.В.2.5-38: 2008 с целью разрешения использования метода активной молниезащиты?
Ответ: Так называемые активные системы перехвата молнии (корректная название - системы с ранней эмиссией стримеров, или ESE - Early Streamer Emission) не введены ни в МЭК 62305, ни стандартам CENELEC, ни в национальные нормы государств ЕЭС, ни в национальные нормы США (голосования 2008 -го и 2010 годов). Не упомянуты также эти «новые» устройства и в стандартах Австрии (продает нам системы «Schirtec») и Польши. Декларируемая производителями этих систем увеличеная зона защиты не подтвердилась во время испытаний в условиях воздействия естественных молний, ​​которые проводились в США, Бразилии и Японии. Она опирается только на лабораторные исследования, проведенные на искровом промежутке 2 м длиной. А дальше (через теоретические предположения) эти результаты безосновательно перенесено на реальные молнии, которые имеют длину несколько километров. Опубликовано многочисленные факты промахов молнии мимо ESE-системы с разрушением крыш домов, культовых сооружений, несущих тросов моста. 2003 окружной суд штата Аризона запретил рекламу ESE-систем и открыл дело против тех, кто распространял их, за недобросовестную рекламу.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: iec 62305
« Reply #19 : 11 Вересень 2012, 18:03:17 »
Слышал на прошлом семинаре обо что эта нормативка утверждена неким приказом и действует в нашей стране с 1 августа этого года. Интересен номер и название этого приказа.

upd: уже нашел: Наказ міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 травня 2012 року №640.
"Про прийняття міжнародних та європейських номативних документів як національних нормативних документів методом підтвердження"
Только вот заказчик пока еще сомневается, но буду дальше убеждать.

Эх, еще бы вспомнить номер ДБНа, привязанного к этому мэку.

upd: согласно этому приказу он у нас будет называться ДСТУ EN 62305
« Останнє редагування: 11 Вересень 2012, 18:44:35 від e_one »

 