Re: Новая проводка в квартире
« Reply #15 : 08 Грудень 2009, 13:17:07 »
Цитата: devchonka
просто столько умных и грамотных, которые нормы пишут, об этом трындило,
А подумать. Почитай ТОЭ.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #16 : 08 Грудень 2009, 14:08:21 »
Вот немного схему доработал, решил поставить УЗО до автоматов (АВ2, АВ3, АВ4). Заодно автоматы (АВ3, АВ4) установить на более низкий номинальный ток.
а PEN  проводник разделить после счетчика.
Как такой вариант?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #17 : 08 Грудень 2009, 14:18:11 »
ну и зачем дифреле ставить на все - поставь его на розетки. РЕ взять ДО счетчика, а не после (т.е. на вводе делаешь разделение PEN на N и PE)

Quote (selected)
УЗО в двухпроводных сетях не работает
???

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #18 : 08 Грудень 2009, 14:19:53 »
 
Цитата: f4nt0m
Как такой вариант?
f4nt0m, в месте разделения нарисуй клеммник или пластину с 4-мя болтами и к разным клеммам (болтам) подведи N, РЕ и PEN, а  N после разделения "пропусти" через УЗО - это для изображения.... а по сути все
 :) супер

о, конечно вопросы номиналов, отсечки УЗО, необходимости УЗО на розетках не рассматривала  :)
единственное хочу сказать УЗО ставь типа "А" а не "АС"
« Останнє редагування: 08 Грудень 2009, 14:22:49 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #19 : 08 Грудень 2009, 14:27:12 »
Где то так, по моему
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #20 : 08 Грудень 2009, 14:47:25 »
Вообщем в однокомнатной квартире, где ранее в квартиру входило 2 провода (фаза и ноль), была проложена новая проводка (кабель ВВГ 3х4)
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #21 : 08 Грудень 2009, 15:39:10 »
acidfly, Да нет там третьего провода :) Все делалось только ПОСЛЕ счетчика, ввод в квартиру оставили двухпроводной. Я так понял

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #22 : 08 Грудень 2009, 15:46:55 »
Цитата: inspektorpo
Где то так, по моему
, да вы правы, я поторопился с изображением и забыл показать N через УЗО. :-[
 Спасибо

Цитата: acidfly
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4

Извините, проскачил мимо вашего вопроса.  :o
Проводка до счетчика осталась старой (L и PEN), менялась проводка только после счетчика.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Новая проводка в квартире
« Reply #23 : 22 Грудень 2009, 08:57:00 »
Цитата: inspektorpo
Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
как сказать, лично проверял, одной рукой за "ноль" - другой за металлическую трубу отопления, УЗО 30мА "Промфактор" отработало.

Цитата: Electrician
Цитата: inspektorpo
как сказать, лично проверял
я тоже  

Цитата: devchonka
Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее

"а подумать и почитать ТОЭ?"

накнец нашлось время ответить  :) :) :)

Цитата: "Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.

Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети.
Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает  защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус.

Для нормального функционирования УЗО необходимо обеспечить формирование дифференциального тока при возникновении утечки тока на землю. Дифференциальный ток появится только в случае утечки через заземленный проводник, не подключенный к УЗО. Поскольку нейтраль N проходит через УЗО, необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и РЕ. При этом проводник РЕ должен быть подключен к электрооборудованию непосредственно. Не допускается его размыкание или исполнение в виде временного проводника." конец цитаты

по-моему вполне разумно и ТОЭ не противоречит  :)
стесняюсь спросить, а если вы, друзья, положите в ванной комнате резиновый коврик?  :) и не будете каждый раз прежде чем дотрагиваться до корпуса стиральной машины, хвататься одной рукой за батарею?  :P
так что я остаюсь при своем мнении  :) и верю всем, "умным и грамотным, которые нормы пишут,"
обратите внимание на последний рисунок во вложении  :)
« Останнє редагування: 22 Грудень 2009, 11:24:31 від ZoloS9479 »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю