Автор Тема: Количество кабелей в траншее  (Прочитано 15560 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер!
Согласно ПУЭ, прокладывать более 6 силовых кабелей кабелей в одной траншее не рекомедуется
Распространяется ли это правило также и на контрольные кабели, т.е. возмлжно ли, например, про-
ложить в одной траншее 6 силовых кабелей и 2 контрольных кабеля?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #1 : 01 Грудень 2009, 21:37:42 »
Цитата: plotpik
Распространяется ли это правило также и на контрольные кабели, т.е. возмлжно ли, например, про-
ложить в одной траншее 6 силовых кабелей и 2 контрольных кабеля?
СН 174-75
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

11.10. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий допускается на трассах, не загруженных другими подземными или надземными коммуникациями, и только при малом числе кабелей.
В одной траншее должно прокладываться не более 6 силовых кабелей напряжением 6-10 кВ или двух кабельных линий напряжением 35-110 кВ.
Помимо указанного числа силовых кабелей в одной траншее допускается прокладывать не более одного пучка из 4 контрольных кабелей.

paravan+

  • Гість
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #2 : 17 Березень 2011, 14:00:42 »
ПУЭ
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1.   При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #3 : 17 Березень 2011, 15:25:35 »
Смотрите типовик
A5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.
Вот таблица количества кабелей в траншее.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #4 : 13 Квітень 2011, 12:47:00 »
Эта тема уже давно закрыта, но у меня возник подобный вопрос, поэтому новою создавать нет смысла :)
В типовом проекте по прокладке КЛ до 35 кВ "А5-92" указано, что в траншее Т-1 (L=200мм) можно проложить от 1 до 10 контрольных кабелей. А вот при пересечении коммуникаций, мне необходимо защитить кабели трубами. Так вот вопрос - какое количество контрольных кабелей можно проложить в одной трубе (ну скажем кабели КВВГ 7х1,5мм в а/ц трубу d=100мм) С учетом того, что все кабели идут от разных источников. не забываем, что в траншее только контрольные кабели....
...и вообще есть ли запрет прокладки нескольких контрольных кабелей в одной трубе в траншее, если потребители разные? мое начальство считает что это по крайней мере некорректно :(

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #5 : 13 Квітень 2011, 12:57:46 »
Вам в таком случаи лучше на участке пересечений воспользоваться типовиком
A6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #6 : 13 Квітень 2011, 13:14:26 »
и вообще есть ли запрет прокладки нескольких контрольных кабелей в одной трубе в траншее, если потребители разные? мое начальство считает что это по крайней мере некорректно
Ничего не могу сказать на счет запрета. Но кол-во кабелей в одной трубе прикинуть можно по:
5.407-62, 5.407-63, 5.407-22, 5.407-150 (это правда не совсем то, но это все что я смог нарыть по прокладке кабелей в трубах, может что и пригодится)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #7 : 15 Квітень 2011, 11:28:09 »
Количество контрольных кабелей в трубе лимитируется лишь пропускной способностью трубы. Но следует учесть, что в одной трубе не допускается прокладывать взаимно резервирующие кабели.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #8 : 26 Листопад 2018, 11:47:49 »
что бы не плодить тему хочу поднять ещё такой вопрос. В ПУЭ 2017 пункт 2.3.25 звучит следующим образом
2.3.25 Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ
необхідно керуватися наступним:
1 Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати
не більше шести кабелів без урахування резервних (як трижильних, так і одно­
жильних). За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях
з відстанню між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м, або в кабельних каналах,
тунелях, по естакадах та в галереях, шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).

могу ли я имея всего 11 кабелей из которых 6 основных и 5 резервных проложить их все в одной траншее. Судя по формулировке пункта 2.3.35 я это могу сделать так как резервные кабели в расчёт не берутся. Раньше в одной траншее не больше 6 кабелей и точка. Кто что думает?

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #9 : 26 Листопад 2018, 15:17:41 »
Кто что думает?
Shturman, сейчас точно не могу вспомнить, но где-то было ограничение что взаиморезервированые кабели которые питают потребителей 1 категории нельзя прокладывать в одной траншее, возможно, это касается только кабелей 10кВ

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #10 : 26 Листопад 2018, 15:27:39 »
Кто что думает?
Shturman, сейчас точно не могу вспомнить, но где-то было ограничение что взаиморезервированые кабели которые питают потребителей 1 категории нельзя прокладывать в одной траншее, возможно, это касается только кабелей 10кВ
ПУЕ. 2.3.5, пункт 1, второй абзац.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #11 : 26 Листопад 2018, 16:40:43 »
ну у меня  все потребители ІІ категория.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #12 : 26 Листопад 2018, 16:41:28 »
ПУЕ. 2.3.5, пункт 1, второй абзац.
не 2.3.5, а 2.3.25

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #13 : 26 Листопад 2018, 17:52:05 »
Shturman, т.е. у тебя нет ни противопожарных систем, ни аварийного освещения? Я бы не рисковал бы и разнес бы по разным траншеям. Впрочем если нет места для 2х траншей... но все равно, как-то стремно

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество кабелей в траншее
« Reply #14 : 27 Листопад 2018, 16:49:39 »
Есть условия прокладки резервирующих кабелй, в том числе и для аварийных систем, в ДБН В.2.5-23, пп.4.45, 4.46.
Но он касается прокладки в зданиях.
С другой стороны, там озвучен принцип:
"Взаиморезервирующие кабельные линии электропитания систем противопожарной защиты следует прокладывать по разным трассам, что исключает возможность их одновременного повреждения" /при загорании/. Но в траншее есть опасность одновременного повреждения другими способами.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.