Автор Тема: Заземлення на АЗС  (Прочитано 19369 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Anjela

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #15 : 13 Квітень 2010, 12:55:35 »
Ребята может вы мне поможете в дипломе тема по БЖД "молниезащита АЗС" теория и расчёт, теорию нашла, а вот с расчётом беда. Руководитель ничего не знает говорит в книжках читай а я ничего там не понимаю. Подскажите может формулы какие или ссылочки ну хоть что нибудь пожалуйста...!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #16 : 13 Квітень 2010, 14:21:04 »
Цитата: Anjela
формулы какие или ссылочки ну хоть что нибудь пожалуйста...!!

да, Anjela, нелегко вам придется...
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1063
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=106
в качестве примеров думаю сгодится, но без книжек все-таки не обойтись
Справочник по молниезащите. Карякин Р.Н. М; 2005
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=822
+НТД
РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=5
СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты во вложении
http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=3783.0;attach=2496

Anjela

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #17 : 13 Квітень 2010, 19:04:50 »
Спасибо большое, посмотрела всё! как то там всё сложно.... ну да ладно где наша не пропадала)))

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #18 : 17 Квітень 2010, 13:49:36 »
Появилась интересная задача. Никогда не сталкивался с проектированием АЗС на море, вернее так:
на пирсе предусматривается установка модульной АЗС (2 вида топлива) для заправки яхт.
Для этой АЗС необходимо обеспечить молниезащиту и заземление с сопротивлением 10 Ом.
Допустим молниеотвод я придумаю как разместить, АЗС небольшая по габаритам, и можно будет придумать крепление для стойки молниеприемника к пирсу. А вот как быть с заземлением?
Можно ли контур заземления АЗС и молниеотвода разместить в 50 м от объекта или забивать каким-то образом глубинные заземлители?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #19 : 17 Квітень 2010, 22:28:04 »
Цитата: hi_tech
Можно ли контур заземления АЗС и молниеотвода разместить в 50 м от объекта или забивать каким-то образом глубинные заземлители?
Море - идеальный заземлитель. Проектировал заземление - стальной лист 1м х1м х0,01м  в качестве электрода просто бросал в море, получили меньше 1 Ома.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #20 : 19 Квітень 2010, 10:50:12 »
Цитата: Виктор
Проектировал заземление - стальной лист 1м х1м х0,01м  в качестве электрода
  :thumbsup:
главное лист нужно время от времени проверять/обновлять, а если пирс на стальных сваях, тоже самое оно (сваи в качестве заземлителя)
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #21 : 19 Квітень 2010, 11:20:33 »
Electrician, я вот тоже больше склоняюсь к металлоконструкциям пирса. Спасибо за ответы.

Offline auguste

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #22 : 28 Травень 2010, 13:25:35 »
А на нефтебазах молниеотвод надо связать с общим контуром? Нигде не могу найти

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #23 : 28 Травень 2010, 13:54:54 »
auguste, для отдельностоящих молниеотводов на нефтебазах я не делал соединения в общий контур.
В продолжение темы об модульной АЗС на пирсе: молниеотвод ни много ни мало получился высотой 25 м, и теперь заземление (заводнение) по сравнению с закреплением его на пирсе детский лепет :)

Offline auguste

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #24 : 28 Травень 2010, 14:00:41 »
Тоесть нет жесткого правила _ соединять или нет. На АЗС надо соединять (ПТЕ АЗС), а тут???

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #25 : 28 Травень 2010, 14:14:30 »
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.5.6 У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #26 : 28 Травень 2010, 14:14:39 »
Я руководствовался следующими нормативами при проектировании комплекса по сливу-наливу ЛВЖ:
ВБН В.2.2-58.1-94. ВБН В.2.2-58.2-94. ДСТУ Б.В.2.5-38:2008
п.6.5.6 ДСТУ гласит "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и средств связи..."
СС19 опередил меня :)

Offline auguste

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #27 : 28 Травень 2010, 14:29:28 »
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 називається -  УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
Це не зовсім підходе до нафтобаз

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #28 : 28 Травень 2010, 14:35:31 »
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
         
1.1 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію і експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна сумістити з технологічними особливостями об’єкта, що захищається. Використані засоби і методи блискавкозахисту вибираються виходячи з умови забезпечення необхідної надійності.
1.3 При розробці проектів будівель, споруд і промислових комунікацій крім вимог ДСТУ враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту згідно з іншими діючими нормами, правилами, інструкціями, державними стандартами.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #29 : 28 Травень 2010, 15:10:13 »
auguste, а ВБН В.2.2-58.1-94, да и НАПБ для АЗС в плане решений молниезащиты посылает нас к РД 34.21.122-87 или ДСТУ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.