Про щиток в опоре
« : 28 Листопад 2009, 11:59:02 »
Всем доброго дня
При проектировании наружного освещения возникла следующая ситуация - от промежуточной опоры надо  провести сеть не к одной, а к двум опорам. Вопрос в следующем - можно ли к
зажимам опорного щитку ШСНЦс присоединить три кабеля АВБбШв - 4 х 16-1,0? Не возникнут ли при этом трудности у монтажников?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #1 : 28 Листопад 2009, 15:52:18 »
Что такое
Цитата: plotpik
опорного щитку ШСНЦс
?
А присоединять на один болтовой зажим более двух проводников не рекомендуеться, а если специальную переходную планку сделать, то почему бы и нет.
А зачем
Цитата: plotpik
АВБбШв - 4 х 16-1,0
такого большого сечения, что большая нагрузка или протяженность линии?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #2 : 28 Листопад 2009, 17:27:34 »
plotpik, желателно перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же или подобный Вашему вопрос.
Прошу прощения у администрации форума за тавтологию.
Про щитки в опоре смотреть здесь стр. 122-124
Цитата: Цитата из данного каталога
Все вводные щитки можно подключить на три кабеля
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #3 : 28 Листопад 2009, 22:00:33 »
Цитата: Sergey U.
такого большого сечения, что большая нагрузка или протяженность линии?
ПУЕ . 1.7.145    У системі TN для трифазних повітряних і кабельних ліній, жили яких мають переріз, не менший ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2 – для алюмінієвих провідників, функції захисного (РЕ-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному PEN-провіднику за умови, що частина електроустановки, яка розглядається, не захищена ПЗВ.

Одже переріз  алюмінієвого PEN провідник має бути не менше 16 мм.кв.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #4 : 29 Листопад 2009, 08:02:49 »
Цитата: Roman3R
Одже переріз  алюмінієвого PEN провідник має бути не менше 16 мм.кв.
Да, но это рационально при больших сечениях, а при малой нагрузкг, когда там пять ламп по 250Вт (к примеру), то дешевле взять пятижильный кабель.
     Я к пимеру при небольшом количестве ламп делаю однофазные линии и кабелем без брони, иногда в трубах, всех устраивает!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #5 : 29 Листопад 2009, 12:36:03 »
Всем спасибо за ответы
Цитата: Sergey U.
А присоединять на один болтовой зажим более двух проводников не рекомендуеться, а если специальную переходную планку сделать, то почему бы и нет.
Это вы говорите из своего личного опыта, или есть где-нибудь такие рекомендации?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #6 : 29 Листопад 2009, 18:00:05 »
Цитата: plotpik
Это вы говорите из своего личного опыта, или есть где-нибудь такие рекомендации?
Личный, который основывается на рекомендациях монтажников, но помоему где-то есть и в документах, поищу!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про щиток в опоре
« Reply #7 : 29 Листопад 2009, 19:04:23 »
нашел ГОСТ 10434-82 п.п."2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 