Sergik Полеміка закінчена , ви не можете обгрунтувати , посилаючись на нормативні документи , свою особисту точку зору про встановлення вибухозахищених світильників у паливних . Таких вимог просто не існує .
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76 п.14.17 14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45оС и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых
котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами,
независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2* и с температурой воды не более 200 оС.............далее идёт примечание что на квартиры не распостраняется!