Автор Тема: топочная- пожароопасное или взрывоопасное помещение?  (Прочитано 28561 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

milenium

  • Гість
Всем, добрый день. Подскажите, пожалуйста, топочная в коттедже - пожароопасное или взрывоопасное помещение. И если можна, ссылку на нормативы. Заранее спасибо.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
milenium, вопрос не к электрикам, а к технологам  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

milenium

  • Гість

Дело втом, что связаться с технологами проблематично. Может кто-то из своего опыта подскажет. Каким кабелем и как выполнять разводку в топочной и можно ли ставить изнутри выключатель  или его надо вынести за пределы топочной.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію, шо мова йде про газові котли. В такому разі топочна не є пожежо- чи вибухонебезпечним приміщенням. Хоча повинен бути світильник у вибухонебезпечному виконанні (на випадок аварії). І включатися він повинен ззовні.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
milenium, все зависит от того, чем топиться... ;)
выясняй и определяй по ПУЭ - все хорошо написано и по пожаро и по взрывоопасным зонам (гл. 7.3 и 7.4)  :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

milenium

  • Гість
O.S.,devchonka, спасибо. Речь действительно идет о газовом котле. А  к розеткам я могу идти кабелем ВВГнгд открыто?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я-пас, не спец по котельным  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не знайшов в нормах нічого, що б забороняло відкриту прокладку. Тільки від газового обладнання до розеток--не менше 0,5 м, при перетині між газопроводом і кабелем-10 см, при паралельній прокладці газопровода і кабеля--40 см. І від трубопроводів з гарячою водою пройдіть кабелем подалі.
А для чого в топочній розетка, дозвольте дізнатись?

milenium

  • Гість
по заданию -смежников. У ВК там стоит дренажный насос, и котельщики дали розетки для подключения их оборудования.  Спасибо  :)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, дренажний насос. Ясно. Тільки, мабуть, дифзахист на цю розетку не ставте (згідно п. 12.16 ДБН В.2.5-23).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Тільки, мабуть, дифзахист на цю розетку не ставте (згідно п. 12.16 ДБН В.2.5-23).
;) сомнительно как то, применение данного пункта к дренажному насосу
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
сомнительно как то, применение данного пункта к дренажному насосу

В принципі, питання дискусійне. Думаю, все залежить від рівня можливого затоплення. Особисто я б не ставив, тим більше що є ще п. 2.5.2 (абзац 3) ДБН В.2.5-27.

milenium

  • Гість
Всем спасибо.  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хоча повинен бути світильник у вибухонебезпечному виконанні (на випадок аварії). І включатися він повинен ззовні.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ
2-е видання, перероблене та доповнене
(Посібник до СНиП ІІ-35-76)
У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, ємких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, що складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76 .

Встановлення вибухозахищених світильників передбачається СНиП II-35-76 для вбудованих котелень . Паливна не є котельнею і на неї не поширюються вимоги СНиП . В паливних не вимагається встановлення вибухозахищених світильників .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
milenium, привет тебе, занимаюсь топочными и котельными уже 3 года, в  основном с газовыми котлами.Значит так, помещение топочной не взрывоопасное, когда работают котлы, но как только их выключили-помещение взрывоопасное. выключатель на светильник во взрывобезопасном исполнении ставишь за пределами топочной (500 мм от дверного проёма).Тоесть перед входом в топочную(для запуска котлов) персонал должен сначала включить светильник во взрывобезопасном исполнении, потом зайти в топочную проверить всё и включить основное освещение. Кабель для светильника во взрывобезопасном исполнении используй ВВГнгз- с заполнением! обращайся, если что! :thumbsup:

 