Автор Тема: Використання каркаса ліфта як струмовідвід  (Прочитано 1877 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЧИ можна використати каркас ліфта як струмовідвід? Згідно пункту 6.4.10 ДСТУ можна класифікувати його природній  струмовідвід, але якщо струм блискавки пройде по карасу, а там люди. Шеф наполягаэ використати його як блискавкоприймач я проти хто правий?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я думаю, шеф прав (если шеф не прав, смотри пункт 1  :D). вряд ли ток захочет сделать зигзаг, заглянуть по дороге в кабину лифта (поджарить там кого нибудь) и снова вернуться в каркас. Позовите Евгена Коча он наверно не откажется рассудить ситуацию
я знаю не все, а только половину

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПНАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛІФТІВ
7.3.7. Використання металевих напрямних кабіни і противаг як струмовідводів блискавкозахисту, радіостояків І антен не допускається. У всіх приміщеннях ліфта разом із шахтою не дозволяється прокладання струмовідводїв для вказаної мети.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, тут не все так однозначно, тоже подумал про этот пункт, даже написал его, потом пост удалил. Думаю каркас приставного лифта, с конструкторской точки зрения, является частью строительных конструкций здания, и так или иначе, для молнии он будет представлять собой наиболее предпочтительный путь прохождения, ИМХО
« Останнє редагування: 13 Листопад 2009, 16:43:50 від ZoloS9479 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
Використання металевих напрямних кабіни і противаг
Іде мова про заборону використання напрямних кабін і противаг . Заборони використання металевого каркасу шахти ліфта немає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

AlekseySimf

  • Гість
согласно ДСТУ... шеф mabp-а однозначно прав...

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДА Шеф как всегда прав, а я сомневался ::) Вопрос исчерпан всем спасибо :thumbsup:. Вывод что б быть всегда правым нада стать шефом  ;)

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До речі, каркас кабіни найчастіше з'єднується з напрямними за допомогою пластмасових "башмаків", можливо, mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
естественно, с этой точки зрения, мы и рассматривали его вопрос
я знаю не все, а только половину

 