Автор Тема: Ввідна комірка 10 кВ. Питання по схемі  (Прочитано 771 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 694
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями, що показані на однолінійній схемі ввідної комірки 10 кВ, яка додатково обладнана однофазним трансформатором власних потреб? Маються на увазі ті лінії які ідуть до трансформатора Т

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 60
  • -Receive: 56
  • Повідомлень: 181
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями
теж цікаво, а якої серії ці комірки? КСО319, КСО373 цього зв'зку немає...

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 694
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
це з каталогу на комірки КСО 272

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Більш за все, варіанти підключення трансформатора Т. Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них. По крайній мірі, на типових схемах ВРУ часто так зображають...

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 694
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 950
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
З проєктуванням мереж 10кВ не мав справи, просто побачив аналогію із схемами ВРУ. Але хід наче вірний)

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 60
  • -Receive: 56
  • Повідомлень: 181
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Правильно

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Взагалі не зрозумів ваші думки щодо КЗ. Живлення комірки показано зверху, електроприймач відхідний основний, який живить комірка, показаний знизу. Підключення ж трансформатора Т власних потреб в будь-якому з двох випадків - після вимикача Q. А отже, при КЗ в лінії Т спрацювати повинні власні запобіжники FU1...2, або навіть головний вимикач в лінії живлення Q, якщо струм КЗ буде достатній і не спрацюють запобіжники. І лінія Т при будь-якому спрацюванні захисту відключиться.
« Останнє редагування: 30 Травень 2025, 21:18:37 від *Андрей* »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 694
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Живлення комірки показано зверху
ну це ввідна комірка, тому живлення приходить знизу і заживлює вже секцію шин

 