А звідки ви взяли СО5?
Для гаражів є одне обгрунтування:
ДБН В.2.3-15:2007 (зі ЗМ.1,2,3)
8.55 Надземні гаражі закритого типу місткістю до 100 машиномісць повинні бути обладнані системами оповіщення людей про пожежу 1-го типу, більше 100 машиномісць– 2-го типу за ДБН В.1.1-7.
Підземні гаражі повинні обладнуватися системами оповіщення: при місткості до 50 машино-місць – 2-го типу, від 50 до 200 –3-го типу, більше 200 – 4-го типу.
Зауважте, мова йде про гараж вцілому. Якщо ви хочете за окремий гараж вважати кожен окремий протипожежний відсік, то вам доведеться відстоювати своє бачення принаймні перед експертом. Не факт, що він погодиться та видасть вам позитивний відгук.
Є ще цікавинки в залежності від типу будівлі. Наприклад, в висотках, поділ мереж на відсіки - це вимога. Але в кожному відсіку системи мають працювати автономно якщо що при загальній ієрархічній структурі.
Вцілому, ваше питання дещо абстрактне. Якщо ще є питання, краще опишіть об'єкт та що саме ви хочете отримати - підняти тип СО чи знизити?