Автор Тема: Застосування кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ  (Прочитано 668 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 56
  • Повідомлень: 178
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день, шановні!
Получив зауваження експертизи, без посилання на номативну документацію: "Застосування для проектованих електричних мереж житлового будинку кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ є технічно необґрунтованим".
Прав лі єксперт? Може я щось упустив, но я не бачив вимог застосування в житлових будинках кабелів з ізоляцією на 1000В.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, якась дурня. Напиши в відповіді на зауваження "З зауваженням не погоджуюсь. В діючих номах (ДБН-23) немає заборони використовувати кабели 0,66кВ"

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 56
  • Повідомлень: 178
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
якась дурня. Напиши в відповіді на зауваження "З зауваженням не погоджуюсь. В діючих номах (ДБН-23) немає заборони використовувати кабели 0,66кВ"
Та я це розумію, що скажешь, такі в нас "експерти", но мені ГІП сказав не ругатися, тому відповів лагідно (може кому пригодиться):

"Зауваження прийняте частково:
Після ретельного перегляду ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, ДНАОП 0.00-1.32-01,
ДСТУ Б В.2.5-82:2016, я не виявив конкретного пункту, який би прямо, або побічно забороняв використання кабелів з ізоляцією на 0,66кВ у житлових будинках. Але враховуючи той випадок, що кабелі з нижчим класом ізоляції мають менший електричний і термічний запас міцності, що особливо критично в умовах щільної забудови та високих навантажень, прийнято рішення замінити проєктний кабель на кабель з ізоляцією на 1кВ"

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, ну, якщо будівля ще не збудована, то можна було б і погодитись. Але при цьому треба врахувати, що допустимий струм кабелів 1кВ трохи нижчий ніж у кабелів 0,66кВ

 