Автор Тема: Кабель до аварійного резервного освітлення  (Прочитано 797 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно п.4.36 ДБН В.2.5-23:2010 ж) кабельні лінії живлення і керування, що мають забезпечувати функціонування устатування для виконання пожежно-рятувальних робіт протягом більше ніж однієї хвилини з моменту виявлення пожежі, повинні належати згідно з ДБН В.1.2-7 до класу:
2)    Р30 і вище, якщо ці лінії забезпечують функціонування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей та установок аварійного освітлення.
Згідно п.8.9.1 ДБН В.2.5-28:2018 резервне освітлення також відноситься до аварійного. Але згідно визначення воно не забезпечує евакуацію людей під час пожежі. Чи потрібно живлення такого виду освітлення виконувати кабелем класу Р30 (Е30) чи можна звичайним ВВГнгд? Які ще нормативні вимоги є по даному питанню?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які ще нормативні вимоги є по даному питанню?
seregaS, Ще треба перечитати ДБН-56
Згідно п.8.9.1 ДБН В.2.5-28:2018 резервне освітлення також відноситься до аварійного. Але згідно визначення воно не забезпечує евакуацію людей під час пожежі.
Все залежить від того як Ви організовуєте систему освітлення. Можна використовувати аварійне освітлення як резервне. А ще е освітлення системи "управління евакуацією при пожежі" (показчики "вихід" та напрямку руху) їх встановлюють проектувальникі СПЗ і вони працюють тількі у випадку пожежі, тому над дверима дуже часто можна побачити 2 світильника зелений (розділ ЕО) та червоний (розділ СПЗ)

 