Автор Тема: использование натриевых ламп ДНаТ  (Прочитано 9245 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Привет всем! Вот интересно, кто нибудь применяет в своих проектах светильники с газоразрядными лампами высокого давления типа ДНаТ для промышленных цехов (в частности кузнечно-прессовый цех 150х30м, h=20м)?
    Плюсы данных ламп - большая светоотдача и длительный срок службы, минус - желтый цвет (искажается цветопередача объекта). Лампы энергоэффективные и хочется их применить. ДБН по освещению не запрещает использование данных ламп!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та при такой высоте цеха видимо это единственный вариант

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Применял для общего освещения цеха кирпичного завода, кроме участков со зрительным контролем.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
применять даже рекомендуется СНиП 23-05-95 п.7.4)
но при наличии системы местного освещения
+ запрет на применение газор. ламп для всех ситем освещения при возможности снижения напряжения до 90% (это зависит от технологии)
+ их нельзя применять для аварийного освещения - у тебя будет эвакуационное (возможность травматизма) и освещение для производства работ (возможно, зависит от категорийности  цеха), т.е.надо будет для этих целей брать светильники с лампами накаливания
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо  всем за поддержку! Решил менять существующие светильники с лампами ДРЛ-1000 Вт - 80шт, на представленные выше светильники в количестве 60 шт, с лампами SON T 600Вт (Филипс). Так что экономия на лицо.

Цитата: devchonka
их нельзя применять для аварийного освещения - у тебя будет эвакуационное (возможность травматизма) и освещение для производства работ (возможно, зависит от категорийности  цеха), т.е.надо будет для этих целей брать светильники с лампами накаливания

А аварийное да, ставлю светильники с лампами накаливания на 500Вт.

Цитата: Sergey U.
применять даже рекомендуется СНиП 23-05-95 п.7.4)

Рекомендуется, знаю, но ДНаТ они желтого цвета, что нарушает цветовосприимчивость и один человек мне сказал. что это "издевательство над рабочими". По ДБН допускается применять ДНаТ для помещений с разрядом зрительных работ VI и выше (мне подходит).
P.S. Всем спасибо!
« Останнє редагування: 13 Листопад 2009, 16:51:22 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Почему ДНаТ нельзя использовать в качестве аварийного освещения? По каким это нормам? В правилах вроде допускается использовать газоразрядные лампы, если у них возможно повторное быстрое зажигание. Если не ошибаюсь ДНаТ имеют повторное быстрое зажигание.
И подскажите кто какие лампы использует для аварийного освещения, если требуется большая мощность лампы(световая) а лампы накаливания уже отменены.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
    Привет всем! Вот интересно, кто нибудь применяет в своих проектах светильники с газоразрядными лампами высокого давления типа ДНаТ для промышленных цехов (в частности кузнечно-прессовый цех 150х30м, h=20м)?
    Плюсы данных ламп - большая светоотдача и длительный срок службы, минус - желтый цвет (искажается цветопередача объекта). Лампы энергоэффективные и хочется их применить. ДБН по освещению не запрещает использование данных ламп!
Положительно также низкая цветовая температура. К числу недостатков ототносится большой коэффициент пульсации.  Спектр света можно улучшить если скомбинировать их с разрядными лампами высокого давления с сине-зеленным спектром.
В виду высокой пульсации применяют 2-х, 3-х, 4-х рядных схемах размещения в пом. не менее 6-8м. при выполнении зрительной работы не выше IV разряда.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему ДНаТ нельзя использовать в качестве аварийного освещения?
Где такое написано ?
допускается использовать газоразрядные лампы, если у них возможно повторное быстрое зажигание
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему ДНаТ нельзя использовать в качестве аварийного освещения?
Где такое написано ?
применять даже рекомендуется СНиП 23-05-95 п.7.4)
но при наличии системы местного освещения
+ запрет на применение газор. ламп для всех ситем освещения при возможности снижения напряжения до 90% (это зависит от технологии)
+ их нельзя применять для аварийного освещения - у тебя будет эвакуационное (возможность травматизма) и освещение для производства работ (возможно, зависит от категорийности  цеха), т.е.надо будет для этих целей брать светильники с лампами накаливания

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с лампами SON T 600Вт (Филипс). Так что экономия на лицо.
Да ну?
Если не ошибаюсь ДНаТ имеют повторное быстрое зажигание.
Такой светильник в три раза дороже.
В виду высокой пульсации применяют 2-х, 3-х, 4-х рядных схемах
Т.е. распределена на питание от трех фаз.

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
При желтом свете ужасно неудобно работать, вроде поначалу ничего, но через час начинаются глюки, путаешь цвета и тд и тп. Ставили ДНаТ в перемешку с ДРЛ-ками, через одну, тогда более-менее терпимо

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, пожалуйста, по подробнее, какие именно светильники? мне нужны взрывозащищенные? вэлан и обычные жсп.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
[
В виду высокой пульсации применяют 2-х, 3-х, 4-х рядных схемах
Т.е. распределена на питание от трех фаз.
Именно так. Коєф. пульсации: Для одной ДНаТ - 80; для двух подключенных от разных фаз - 39,5; для трех подключенных от разных фаз - 6,3

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А звідки дані про пульсації?
Не подобається світло натрієвої лампи візьміть металогалогенову

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: использование натриевых ламп ДНаТ
« Reply #14 : 24 Березень 2012, 22:29:06 »
Масса недостатков при эксплуатации:
- генерация высших гармоник в сеть, низкий коэффициент мощности (сos ), снижение емкости конденсатора ПРА в связи с «подсыханием”  и частые выходы из его строя  в результате работы внутри корпуса светильника при большой температуре; большая зависимость от колебаний напряжения. Применяем лампы PHILIPS VASTER GreenPower CG 250W, 400W.

 