Shumi

  • Гість
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а  проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Желательно бы поконкретней, где, для чего? Я думаю, можно, главное чтобы выполнялись требования пунктов ПУЭ от 2.1.31 по 2.1.52 по выбору вида эл.проводки

Manowar

  • Гість
Цитата: Shumi
Столкнулся с такой проблемой: требуется заменить ВВГ на ВВГндг, но такая замена влетит в копеечку. Можно ли проложить не кабелем, а  проводами в отдельности(тоже с маркировкой "ндг") и каким способом? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.
Какого сечения кабеля?

Shumi

  • Гість
Сечение от 10 до 70 провода проложены в школе в коридорах, подвале и лестничных клетках

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В дополнение к верхнему почитай из ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано -  в  каналах  будівельних  конструкцій,   замонолічених  трубах;   відкрито – в електротехнічних   плінтусах,   коробах   тощо.   Розміщення   плінтусів,   коробів   необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.
Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати:
а) ізольовані проводи без захисної оболонки згідно з таблицею 5.1 слід прокладати тільки в трубах, коробах і на ізоляторах. Не допускається прокладати ізольовані проводи без захисної оболонки в порожнинах будівельних конструкцій, а також на поверхні стін, по стелі, на лотках, кронштейнах, на тросах (струнах). У цьому випадку необхідно застосовувати ізольовані проводи   в   захисній   оболонці  та  кабелі.   Електропроводки   в   порожнинах  будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом;
б) не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни у панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги .  Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально,
вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на відстані не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
г) кабелі, проводи і інші елементи електропроводки, які мають необхідну вогнестійкість згідно з відповідними  стандартами,  можуть  застосовуватись  без  будь-яких  додаткових запобіжних заходів. Кабелі мережі, що забезпечують постачання електроенергії до обладнання, робота якого в умовах пожежі обов'язкова для проведення швидких та безпечних рятувальних робіт (ліфти для транспортування пожежних підрозділів, електродвигуни вентиляторів систем протидимного    захисту,    пожежних    насосів-підвищувачів    систем    автоматичного пожежогасіння та внутрішнього водопроводу, пожежної сигналізації, системи оповіщення та керування евакуацією людей при пожежі тощо), повинні відповідати вимогам, установленим нормативними документами;
д)  елементи електропроводки (труби, короби, лотоки, кронштейни, скоби тощо), крім кабелів і проводів, які не відповідають як мінімум вимогам відповідних стандартів щодо здатності  поширювати  полум'я,  але  у  всіх  інших   відношеннях  відповідають  вимогам
  стандартів, повинні бути розміщені повністю в оболонці з негорючих матеріалів або бути захищені (покриті, пофарбовані) вогнестійкими матеріалами.

 