Автор Тема: Расчет защиты автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями  (Прочитано 4950 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Yurgen

  • Гість
Добрый день коллеги!
Может кто сталкивался с расчетом защиты автоматических выключателей с полупроводниковыми расцепителями. Или у кого нибудь есть методика такого расчета, пожалуйста помогите разобраться с этим вопросом. Заранее благодарен ;)

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если я правильно понял,то вопрос стоит о параметрах регулировки защиты
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Yurgen

  • Гість
На рисунке приведен пример с автоматом на Iн=2000А, а параметры регулировки защиты для других автоматов такие же? С какого источника взят этот пример. Я так понимаю, что прежде чем установить эти параметры их нужно посчитать?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
полную информацию могу слить на  твое мыло.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для быстрого расчета уставок и распечатки характеристик кривой I2t можно скачать программу с сайта
http://seua.ucoz.ru/load/3-1-0-1
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Yurgen

  • Гість
Олег, спасибо еще раз за инфу, помогла разобраться с этим вопросом.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: