Автор Тема: Автоматическое включение резервного вентилятора  (Прочитано 11733 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть возможность купить тот российский прибор то почему бы нет. По цене там к российской цене добавите 40% за дружбу народов это и будет примерная местная цена. А схему можно и самому слепить, опять таки повторюсь из требований технологии (которые мы так и не услышали). Там наверное надо сигнал аварии при отказе обоих вентов.
Чуть-чуть отсебятины. В схеме SA навеяны ящиками Я500, РУС наверное. Я обычно для опробывания механизмок отдельно работающих ставлю самовозвратный переключатель (можно с ключем) типа ПЕ071 (но обычно из серии Moeller для 22мм отверстия) + кнопка соответствующего механизма
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Andrey59
навеяны ящиками Я500
если это про мою схему, то это они и есть... :) стандартная схема, добавлено только реле времени, а для сигнала о работе вентов параллельно с лампочками врезаются еще пара ламп и уст. в корпусе.... правда, обычно, еще делается и дист. включение с охраны -отключение из венткамеры, поэтому  в авт. линия управления еще врезаютя кнопки "вкл" , а стоповая - последовательно с SB1, только линию авт управления повести не с зажима "1" и "21", а с "2" и "22"  :)
и тогда корпус будет на 6 аппаратов  :)
« Останнє редагування: 09 Листопад 2009, 11:55:56 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Использовал ДЕМ102 http://orlex.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=8.
Еще Альтера продает датчики-реле давления Kobold, но они дороговаты. Самый простой датчик получается из обычного микропереключателя или индуктивного датчика с повешенным перед ним отгруженным лепестком так, чтобы при работе вентилятора лепесток под напором вызывал срабатывание переключателя или датчика. Но такое не везде пройдет.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
Использовал ДЕМ102
А какую схему автоматики использовали?
Входите тесными вратами

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, схема в бумаге. Довольно большая, делал приточную камеру на Овеновском ТРМ-33, кажется. Во вложениях в несколько упрощенном виде то, что касается переключения вентиляторов (там еще лампочки всякие были для сигнализации). Автокадовский файл сохранен с Компаса, поэтому на всякий пожарный то же в jpg. Основная идея в том, что за время срабатывания реле времени должен сработать датчик давления и разомкнуть цепь включения резервного вентилятора.
« Останнє редагування: 11 Листопад 2009, 09:43:48 від SKlim »

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А мы в своем институте не ломаем голову над этим вопросом
Решается этот вопрос просто
Заполняем опросный лист для НПО "ВЭСТ" (город Томск)
В этом опросном листе указываем необходимые параметры
вентиляторов нагревателей заслонок рециркуляционных насосов
(если имеются) регулирующих клапанов
Отсылаем и получаем в кратчайшее время коммерческое предложение
и схему подключения щита автоматизации приточной системы
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKlim, что-то я не очень поняла твою схему  :(, поправь меня, если что... :-[:
- выбираем рабочий - "1", резервный - "2"
- подается команда на включение: на катушку реле времени подается напруга - пока ничего не происходит, т.к. контакт КТ замыкается с выдержкой времени
-  замыкается контакт КТ - контакт датчика давления замкнут (пока) - под напряжением оказываются обе цепи (и раб. и рез. ), с небольшим разбросом срабатывают обе катушки - создается давление в воздуховоде и реле давления размыкает цепь резервного вентилятора
- а теперь представим, что КМ1 просто "не работает"..., а т.к. давление все-таки создавалось (резервным вентилятором, т.к. обе цепи оказываются под напряжением), то реле давления честно разомкнуло цепь, не почуяв подвоха и отключило питание КМ2
- давление в воздуховоде пропало - замкнулся контакт реле давления - замкнулась цепь питания КМ2
- срабатывает КМ2 - создается давление
- реле давления разорвало цепь питания КМ2
- пропало давление....  :)
и так до бесконечности  :D


а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нкушник, Вы имеете в виду шкафы КИПиА приточными системами - ЩУСы (как их раньше называли)  :)
а речь шла о "просто" вентиляторах  ;) без
Цитата: Нкушник
заслонок
, без
Цитата: Нкушник
рециркуляционных насосов
, без
Цитата: Нкушник
нагревателей
, без
Цитата: Нкушник
регулирующих клапанов
:P
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, резонное замечание. Рисовал по памяти, сейчас попробую найти схемку. Те что выкладывал удалил.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
и так до бесконечности  Grin
напомнило один случай из монтерской молодости (85-й год)
вызвали нас на покрасочный участок - проблемы с сушильной камерой. Там были ТЭНы для прогрева камеры, вытяжка и комплектик автоматики (пускатели, манометрический термометр электроконтактный). За давностью лет не помню (а "реконструировать" неохота) точную последовательность событий, но смысл был примерно такой - вся эта автоматика была смонтирована на металлическом листе, который в свою очередь, был закреплен на стойках, на стене. И вот после включения и прогрева камеры ТЭНами до требуемой температуры, стрелка термометра замыкала контакт и отключался пускатель, питающий ТЭНы. Пускатель был достаточно тяжелый, лист (монтажная панель) достаточно тонкий, сотрясение при отключении пускателя вызывало сотрясение стрелки термометра (размыкание контакта), повторное включение пускателя
Цитата: devchonka
и так до бесконечности
Такая вот неожиданная обратная связь, которую на схеме не увидишь  :D
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем, схему я так и не нашел, сходил на оъект. Стоит там два датчика, один ДЕМ, другой микрик с лепестком, после каждого вентилятора. Схема примерно такая. Плюс всякие лампочки, но сильно разбираться некогда. Дико извиняюсь, все это было давно, а вчера спешил.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
а вчера спешил.
и на старуху..... ;) (... бывает проруха, если кто не в курсе  :) )
еще мне кажется, что в данной схеме неоправдана задержка переключения на резевный, но это уже "лирика"  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом прикладываю один из простейших вариантов АВР вентиляторов
Такие схемы предусмотрены в типовых НКУ канализационных насосных
станциях    Ш5914  Ш5915
Для чтения чертежа прикладываю шрифт
Удачи!

Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: