SANYA84, есть между Кнопкамии дистанционного пуска и ДППК кое-какие различия. Как минимум, для последних НД требуют "автоматический контроль целостности электрических цепей" по ДБН В.2.5-56. Для кнопок такого требования не припоинаю (хотя могу и ошибаться, поправьте, если что).
Так что схема, предложенная уважаемым grossel не катит. Да и коробочки в схеме - обычные, а кабели - с пределом огнетойкости. Не хорошо.
Я подобные схемы собирал на пож. централях. Это, по моему мнению - наиболее правильное, рациональное , не дорогое решение. Тут вам и контроль, и КЗ, и обрыв, и сработка. И светомузыку, необходимую по тому же ДБН В.2.5-56, можно на панелях (адрес, безадрес) со светодиодами (лампочками) собрать, опять же за недорого. И сертификаты для привередливых всегда есть.
И кнопки можно сюда же (с контролем получится, экспуатациощики бааальшое спасибо скажут!).