Автор Тема: Датчик положения пожарного крана  (Прочитано 17925 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, никто не поделится схемкой подключения датчика положения пожарного крана  :-[? Например, такого http://www.pozhbud.com.ua/index.php/2009-05-22-12-06-44?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=158&category_id=13
в инете пока попадаются только такие схемки http://www.t-save.ru/e-store/345/2886/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/Datchik_polozheniya_pozharnogo_krana_DPPK_Prednaznachen_dlya_ispolzovaniya_sovmesno_s_ventilem_AVH но это Тайваньские датчики, для Тайваньских пожарных кранов.
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #1 : 05 Листопад 2009, 16:25:20 »
Electrician, боюсь Вас расстроить, но видимо МНС Украины (http://edu-mns.org.ua/ukr/) проводит обучение по Тайваньской системе :P
http://edu-mns.org.ua/avtomat/lessons/22/5.html

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #2 : 05 Листопад 2009, 16:36:14 »
 :'( постараюсь не расстроиться  :D
такой вариант меня тоже прекрасно устраивает  :thumbsup: - если родное МЧС принимает Тайвань, то ради бога  :), мне для стадии П тоже пойдет
я знаю не все, а только половину

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #3 : 06 Листопад 2009, 09:46:44 »
Цитата: Electrician
Коллеги, никто не поделится схемкой подключения датчика положения пожарного крана  ? Например, такого http://www.pozhbud.com.ua/index.php/2009-05-22-12-06-44?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=158&category_id=13

цікаво на що саме цей датчик споживає 17мА?
Quote (selected)
Датчик положения пожарного крана работает в режиме питающих напряжений 12÷24 В постоянного тока и потребляет в дежурном режиме (кран закрыт)17мА, в рабочем режиме (кран открыт) 25 мА.

Якщо 30 ПК на об"єкті то вони постійно будуть споживати 0.5А  =-0

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #4 : 06 Листопад 2009, 11:08:09 »
Цитата: Quik
цікаво на що саме цей датчик споживає 17мА?
Мне так кажется, что в отличие от тайваньских концевиков, этот датчик построен на другом принципе - что нибудь типа катушки с переменной индуктивностью или резистора с переменным сопротивлением. И поэтому я думал, что он будет более четко работать - пошло изменение индуктивности/сопротивления в определенных пределах, значит процесс пошел. А концевик  ;) - чуть недокрутил кран и он не замкнулся. Но возможно я и ошибаюсь  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #5 : 06 Листопад 2009, 12:24:53 »
Мне тоже кажется что-то подобное. Сердечник при закрывании крана входит или выжоди в магнитопровод катушки изменяя силу ее притяжения и она преодолевает усилие пружины и замыкает контакт. И наверное должно приходить 4 провода, или 2 кабеля по два провода если надо разделить 24В и 220В с сухого контакта
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #6 : 09 Листопад 2009, 07:13:42 »
Первый раз слышу то,что есть необходимость
контролировать положение пожарного крана
Еще "умные " люди в России этого не придумали
Но не дай бог кто-то из наших пожарников прочитает
эту ветку , внесет это требование в нормативный документ и тогда "скрипя " сердцем придется их удовлетворить
Интересно,в каком нормативном документе это требование записано
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #7 : 09 Листопад 2009, 10:29:43 »
Хочу уточнить, Анатолий Тимофеевич, что этот контроль применяется только для пуска пожарных насосов, по сигналу открытия пожарного крана. А насчет норм - не могу быстро найти Российские нормы, но вот СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий" (российский) могу процитировать:
"6.9. ...
     При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать."
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #8 : 09 Листопад 2009, 11:58:08 »
Судя по всему там стоит миниатюрный индуктивный датчик, включенный по двухпроводной схеме (третий провод за счет переключающего контакта). Настораживает тот момент, что обычно для этих датчиков указывают не собственное потребление, а максимальный ток нагрузки, который редко достигает 100-200 мА.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, всем добрый день и с праздником Благовещения! Мне только сейчас пришлось столкнутся с датчиком положения пожарного крана ДППК на 220В.  Извиняюсь за невежество, но не могу понять, этот датчик должен включать в работу задвижку и пож насосы, т.е по сути дублировать кнопку, или просто давать сигнал на блок сигнализации  о открытии/закрытии?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #10 : 11 Червень 2015, 22:28:12 »
ДБН В.2.5-64:2012
14.17 Насосні установки для протипожежних цілей треба передбачати з ручним і дистанційним керуванням, а для будинків, будівель умовною висотою більше ніж 47 м, будинків культури, конференц-залів, актових залів і для будівель, споруд, які обладнані спринклерними і дренчерними установками, – з ручним, автоматичним і дистанційним керуванням.
Вопрос
Из какого документа можно взять трактование режимовработы: ручной местный, ручной дистанционный, автоматический режимы работы?
Дальше хуже, тот же пункт, продолжение:
Сигнали на запускання пожежних насосів, відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла повинні надходити від кнопок, які встановлені на кожному поверсі в шафах пожежних кран-комплектів, та автоматично від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкриття наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів.
Это ж ручной дистанционный пуск одного и того же оборудования расположен на площади в 1 кв.м, Зачем нужно ставить два ручника рядышком - для слепых, или для полных инвалидов на голову (они ж могут запутаться что сделать и в какой последовательности)
И продолжение сего же пункта убило вконец
Сигнал автоматичного або дистанційного пуску повинен надходити на насосні агрегати після автоматичної перевірки тиску води в системі. При достатньому тиску в системі пуск насоса повинен автоматично відмінятися до моменту зниження тиску, який вимагає включення насосів. На кой эти кнопки (де факто датчик положения запорной арматуры является ручным переключателем) нужны, если станция все равно не запустится до падения давления :wall: :wall: :wall:? Господа поделитесь впечатлениями, может у кого есть письмо разъяснение на счет ВСЕГО СЕГО описанного

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #11 : 11 Червень 2015, 22:31:29 »
А 220В на металлическую трубу, да еще которая пересекается в насосной (через переливные трубы и т.д) с хоз. питьевым - шикардоз полный. Хвала писателям  Bow нормативов

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #12 : 12 Червень 2015, 11:39:04 »
А 220В на металлическую трубу, да еще которая пересекается в насосной (через переливные трубы и т.д) с хоз. питьевым - шикардоз полный. Хвала писателям  Bow нормативов
о каких 220В на металлическую трубу идет речь? к чему это относится?

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #13 : 12 Червень 2015, 12:18:37 »
Мне только сейчас пришлось столкнутся с датчиком положения пожарного крана ДППК на 220В. 
   ранее на пару постов выше задал вопрос Electric. Это ладно а с пунктом 14.17 какие мысли???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчик положения пожарного крана
« Reply #14 : 12 Червень 2015, 19:21:48 »
1. Вручную от поста местного управления возле насоса (как правило используется для ручного пуска, а также в режиме ремонта и наладки оборудования и отключение-"закрытие" после пожара.
2. Дистанционно от кнопок установленных в шкафах пожарных кранов и с пожарного поста.
3. Автоматически при пожаре по сигналу с системы пожарной сигнализации или при открытии пожарного крана наполовину.
В автоматическом или дистанционном режиме управления я сначала открываю пожзадвижку на обводном трубопроводе. Это вызвано тем, что сначала необходимо открыть пожзадвижку и подать воду на всас пожарных насосов для их включения (сработало реле защиты от "сухого хода" и замкнуло цепь в системе управления насосами, при наличии давления на всасе), в противном случае небходима задержка пуска насосов на предполагаемое время открытия пожзадвижки (так выполнено в пожарных щитах Wilo). Но это неудобно тем, что разные типы задвижек имеют разное время открытия от 90с до 450с и лучше сначала открыть задвижку и при открытии автоматически подать сигнал на включение пожарных насосов.
При достаточном давлении в системе пожаротушения при открытой пожзадвижке, может осуществляется задержка включения пожарных насосов и тушение проиводится при наявном давлении воды в системе, при увиличении разбора воды при пожаре и снижении давления, реле перепада давления или датчик-реле подает команду на включение пожарного насоса и поддерживает заданное давление в системе пожаротушения.
« Останнє редагування: 12 Червень 2015, 19:27:41 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube