Автор Тема: Стадия ПРОЕКТ  (Прочитано 37752 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #30 : 26 Вересень 2008, 09:36:06 »
мы делаем стадию "П" так .
Во первых, всё зшивается в общий ТОМ.
Записка  - кратинькая(общая нагрузка и принцип работы) , без лишних передераний ПУЭ и ДБНов.
Основные чертежи -это однолинейные схемы, и планировки с розмищением элктрощитовых,
Запомните принцип - чем меньше даеш на экспертизу, тем меньше замечаний , тем больше можна изменить на стадии "Р".
Нихто не любит кога там сильно всего и не втему. Меня даже заставляли изымать чертежи (листы) из проекта.
Смысл один - все должно быть кратко и понятно
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #31 : 26 Вересень 2008, 23:47:16 »
Залил в файловый архив ДБН А.2.2-3-2004 "Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=190
Там все описано.

орхидея

  • Гість
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #32 : 01 Грудень 2008, 09:57:30 »
ребята, пожалуйста кто-нибудь киньте пример проекта по теле фонизации очень нужно.
kira4-86@mail.ru

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #33 : 01 Грудень 2008, 22:56:48 »
орхидея,
Внутрянка здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1560.msg9045.html#msg9045

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
стадия "П"
« Reply #34 : 21 Квітень 2009, 22:50:23 »
интересует вопрос:
какими документами регламентируется состав проекта электроснабжения на стадии "Проект"?
кто какие графические материалы включает?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: стадия "П"
« Reply #35 : 21 Квітень 2009, 22:51:55 »
В России 87 постановление, но там вода водой.
« Останнє редагування: 09 Липень 2009, 18:14:29 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: стадия "П"
« Reply #36 : 21 Квітень 2009, 22:53:13 »
aleks, есть общий ДСТУ, номер не помню, "Состав, порядок ... проектной доккументации"

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: стадия "П"
« Reply #37 : 21 Квітень 2009, 23:18:39 »
Сугор, если подразумевается ДБН А2.2-3-2004, то там написано, что в составе, необходимом для обоснования технических решений, в лаконичной форме.
есть приложение с рекомендуемым составом, так там написано: принципиальные решения по электрооборудованию и электроосвещению...
хотелось бы по конкретней...
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: стадия "П"
« Reply #38 : 22 Квітень 2009, 00:02:02 »
Проектные решения: Принципиальные схемы ТП, ВРУ, внутриплощадочные сети, направления трасс (для ЭП) ну и ПЗ с описаеием того что и как ты собираешься делать

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: стадия "П"
« Reply #39 : 23 Квітень 2009, 09:17:42 »
Цитата: aleks
интересует вопрос:
какими документами регламентируется состав проекта электроснабжения на стадии "Проект"?
кто какие графические материалы включает?
Вот неплохой пример!
В стади РП добавить: спецификацыю+расчетные схемы щитков!
Может поможет! 8)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
стадия проект
« Reply #40 : 29 Квітень 2009, 12:45:29 »
подскажите. деляю стадию проект по жил.комплексу на 18 секций.
обласная киевская экспертиза уперлась и не желает принимать без указания на схемах всех защит, сечений, потерь, длинн. разве при П это всё так досконально надо делать?
данное требование у меня лично возникло впервые...
как это можно побороть?
или лучше отдаться?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #41 : 29 Квітень 2009, 12:59:16 »
ЗМЕЙ, пособирал в кучу несколько веток по обсуждению данного вопроса, читай выше

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #42 : 29 Квітень 2009, 13:13:33 »
ЗМЕЙ, а эксперт кто? Мих.Ник.Су?
я знаю не все, а только половину

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #43 : 29 Квітень 2009, 13:32:01 »
ZoloS9479, понял. спасибо

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Стадия ПРОЕКТ
« Reply #44 : 29 Квітень 2009, 13:35:31 »
Electrician, не знаю. я обчаюсь с заказчиком.
получается мне надо сделать ПОЛНЫЙ расчет комплеска. иначе несхождение в расчетах приведет к новым замечаниям

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: