« : 13 Березень 2009, 13:36:03 »
Столкнулся с необходимостью расчитать контур заземления ОРУ 150кВ. Помогите, пожалуйста, кто чем может - методикой или советами!

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #1 : 17 Березень 2009, 09:43:00 »
Нужно сначала рассчитать кол-во электродов (обычно берут 3- или 5-метровые, круг 16 мм или 20 мм). Методику расчета можно найти в нете, она часто попадается. Требуемое сопрот-ние заземл. контура - 0,5 Ом. Затем по периметру ОРУ, на расстоянии 2 м от ограды, прокладывается контур заземления, по нему размещается требуемое кол-во электродов (рассчитанное), внутри контура - заземляющая сетка. :) Удачи!

VP

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #2 : 17 Березень 2009, 13:21:34 »
Спасибо Irishka! :) Но дело в том что ни в одной из методик (нарыл в нете множество) не получается меньше 200 шт. вертикальных заземлителей, а если взять принудительно число нужных электродов, тогда сопрот-ние заземл. контура получается више требуемого Rр>0,5. :(

yanchevskii

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #3 : 01 Квітень 2009, 14:36:36 »
VP, Может Вам эта инфа поможет. В Хмельницком был объект. Подстанция, сетка заземления которой не давала результата. получалось 0,9 вместо 0,5 Ом. И за пределы забора нельзя было выходить. Ударили три глубинных заземлитель Гальмар. Присоединили к сетке через зажим. Получили отдельно на глубинных 0,8 Ом. Вкупе с сеткой дало меньше 0,5

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #4 : 22 Травень 2009, 14:18:01 »
VP, можно сделать глубинные (10-15 м) и без Галмара, просто из круга. а какое у Вас сопротивление грунта? брали по справочникам или из изысканий?
Yanchevskii, а как называется эта ПС в Хмельницке?

Pahan

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #5 : 15 Червень 2009, 11:19:26 »
Спасиба yanchevskii  :)!
Спасиба Irishka  :)!
С горем пополам расчет получился  :D. Использовал методику П.А. Юриков "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молний" Москва, Энергоиздат 1982г. Кстати по Карякину Р.Н. если в расчет горизонтального и вертикального заземлителя в знаменательное добавить 2П (2*3,14) (нашел в старых СССР-ких проэктах) Rв=(0,366*p/2П*l)(lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l) Rг=(0,366*p/2П*L)*(lg(L*L/dt) то результат расчета получается такой же как по Юрикову  :P. Хотя у Карякина неправильный расчет  :thumbsdown:, у него в конечных формулах не учтены параметры вертикальных заземлителей, а только длина горизонтального заземлителя, так-что расчет по Карякину не дает объективного результата  :(.

Pitbul4784

  • Гість
Re: Заземление ОРУ
« Reply #6 : 17 Червень 2009, 12:36:19 »
Здравствуйте. извените что влезаю в разговор, но из практики контур заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом, это около 8-10 электродов длиной по 2,5м из уголка 50*50*5мм (а не 0,5 Ом и 200 электродов как сказано выше).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #7 : 17 Червень 2009, 13:08:36 »
Pitbul4784 почитайте ПУЕ Глава1.7 раздел "Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #8 : 17 Червень 2009, 13:11:25 »
Roman3R, согласен полностью, чуть расшырю ответ. :thumbsup:
Pitbul4784,
Цитата: Pitbul4784
заземления делают таким чтобы он в среднем не превышал 4 Ом

Цитата: VP
контур заземления ОРУ 150кВ
в данном случае это электроустановка с эфективно заземленной нейтралью. Так вот в п. 1.7.51 ПУЭ 1986 сказано было, что сопротивление заземляющих устройств в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В новом ПУЭ сопротивление определяется исходя из допустимого напряжения прикосновения, но в любом случае согласно п.1.7.106 не более 0,5 Ом
« Останнє редагування: 17 Червень 2009, 13:14:32 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #9 : 02 Вересень 2009, 08:29:29 »
поделитесь плз методикой расчета контура заземления РУ-6 кВ

Offline NTNLST

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление ОРУ
« Reply #10 : 15 Жовтень 2009, 10:52:55 »
Pahan, у Вас ошибки в формулах. Так должно быть: Rв=(p/2П*l)((lg(2*l/d)+0.5*lg(4t+l/4t-l));  Rг=(p/2П*L)*(lg(2*L*L/dt)

 