Я че-то в ступоре. По Беляеву расчет конечно красота, ток трехфазного КЗ посчитал, разделил на пусковой двигателя и проверил.
По экселю все просто, но непонятна методика и надо мне посчитать для меди.
В общем, я к чему. Хочу предложить на проверку Вам методику по Беляеву.
Исходные данные:
Источник питания: РУ-0.4 кВ КТП-250/10/0,4 Трансформатор: ТМ-250 кВт Y/Y-0 Uк=5% Рк.ном = 4,2 кВт
Потребитель: насос центробежный ЦНСГ 60-198
Двигатель 4АМ225M2; Рр = 55 кВт; cosfн = 0,87; КПД = 0,91%; Iн = 105 А; Iп/Iн = 7.5;Мм/Мн = 2.2; Мп/Мн = 1; s = 2
Кабель питания: ВВГ 4х35 Iдоп = 120А R1 = 0.61 Ом/м Х1 = 0,086 Ом/м L = 30 м
Расчетная часть:
Активное сопротивление трансформатора: Rт = Рк.ном х (Uнн.ном^2 / Sн^2) х 1000000 = 4,2*(0,4^2 / 250^2) x 100000 = 10.752 мОм
Реактивное сопротивление трансформатора: Хт = (Uк^2-(100 x Рк.ном / Sн)^2)^0,5 х (Uнн.ном^2 / Sн) х 10000 = (5^2-(100 x 4.2 / 250)^2)^0,5 х (0,4^2 / 250) х 10000 = 30.14 мОм
Активное сопротивление линии: Rл = R1хL = 0,61х30 = 18.3 мОм
Реактивное сопротивление линии: Хл = Х1хL = 0,086х30 = 2.58 мОм
Полное активное сопротивление: Rсум = Rт +Rл = 10,752 + 18,3 = 29,05 мОм
Полное реактивное сопротивление: Хсум = Хт +Хл = 30,14 + 2,58 = 33,12 мОм
Ток трехфазного КЗ: I(3) = 400/(1.73x(Rсум^2 + Хсум^2) = 5.24 кА
Проверка на условие пуска двигателя: I(3)/Iп > 2, т.е. 5240/(7.5х105) = 6,65 > 2
По данному расчету предельная длина линии по условиям пуска - 209 м.
Приблизительный расчет по потерям - 243 м для 5%.
Вот как-то так. Как думаете, хватит 35 кв.мм?