Автор Тема: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)  (Прочитано 6398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 209
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, чому?

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 139
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 281
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую. Будемо щось думати Study

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey_ka, Ну так ти ж сам пропонував облік встановлювати зовні

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 139
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 281
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.

Online Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 209
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор
та до цього: Сугор "є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі"

Online Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 69
  • -Receive: 65
  • Повідомлень: 209
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мою думку: правильніше це щит обліку на фасаді, якщо такой можливості немає, що робити - копати...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
LarenMc, в трубах по фасаду. якщо фасад утеплено мінватою, то труби можна сховати в утеплювачі

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010
4 абзац

ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
Запрещается устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ в лестничных клетках, в залах разного назначения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: